第1个回答 2015-11-03
1、110kv/10kv两台40000kva变压器,不能并列运行。一般要求并列变压器容量比不宜超过3:1,就是限制变压器的短路电压相差值不至过大。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
3、主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第2个回答 2009-04-16
如果我没有理解错的话,你题目的110kv/10kv应该是指高压侧110kV,低压侧10kV。
如果真是这样的话,两台主变可以并列运行,没有限制和要求。
这样做的原因基于两种考虑:
1、供电可靠性,这个好理解两台主变一主一(热)备,故障情况下或者过负荷时可以切换或者两台全投运。
2、经济运行,当负荷不大时投入一台就行了,另一台空载运行损耗很大的所以(热)备用
例如:我管过的一个220kV站,一期工程设计一台18wKVA的主变,施工中又扩了一个二期增加一台18wKVA的主变,一二期同时投运。设计解释说当年的电网增容计划没完成,其他的地方不好增加,正好这里在施工就把容量放在这里了。投运后配套的线路(110kV和10kV的配出)没完工,投产达标前一直是两台主变并列空载运行,就带了两台站用电(10kV配变),两台主变的空载损耗分别是:73kw、76kw,呵呵,好过瘾哦(负控当时都要抓狂了,他的报表好难看的)。达标后当天立即改一主一备,每季轮换一次。一年半以后才并列运行的。
第3个回答 2009-04-15
对供电连续性的影响区别较大。
一开一备,那就是全主全备,说明每台变压器都可以拖动全部负荷,一台出问题,另一台可迅速投入,尽可能保证不断电。
并列允许,说明每台变压器都不能拖动全部负荷,一台出问题,就要削减负荷,对供电区域的供电连续性影响太大。
第4个回答 2009-04-15
二台变压器供电电压一高一底不能行列运行,强行并列会产生环流。