22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv升压站站主变压器保护
升压站
母线
保护
有哪些
答:
线路保护:、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套
主保护
,双套后备保护。主保护一般设置为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设置距离保护(接地距离、相间距离)及零序保护作为主保护的后备保护。220kV一般采用近后备。2、对于
110kV
网络来说,一般都不采用环网运行,均为放射状...
一个
110kv
光伏
升压站
,主要有哪些部分组成,包含哪些主要电气设备_百度...
答:
一个
110kv
光伏
升压站
,主要有
110kV
:断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、母线、避雷器等。10kV:开关柜(含
主变
进线、馈线、PT、站用变开关柜等)、母线。无功补偿装置;二次
保护
、测控装置;通信装置。升压站:一个使通过的电荷电压变换的整体系统。为了便于用户或用电单位的使用,...
升压站
二次接线标准
答:
8. 宜通过220kV线路主一保护屏、
110kV
线路保护屏或
主变压器保护
屏A的电压切换装置进行本间隔的计量电压切换。9. 电压并列用中间继电器应采用单位置继电器。三、断路器控制回路 1. 双重化配置的保护应动作于断路器的不同跳闸线圈:主一保护动作于第一组跳闸线圈,主二保护动作于第二组跳闸线圈。对于10kV...
110kV
的变电站以35kV为主供电源时为什么要合上
主变
中性点接地刀闸_百...
答:
首先我国
110KV
系统都是大电流接地系统,你这个变电站的中性点接地闸刀不合,不代表它就是中性点不接地系统,因为和你们110KV相连的其他变电所(发电厂),只要有一处中性点接地,它就是大电流接地系统。10KV是小电流接地系统,允许在单相接地的情况下运行一定的时间。你的
主变压器
应该是110KV/10KV的降压...
110kV
变电站电气一次部分设计
答:
1.2.1 电气主接线 根据电厂接入系统报告,本期2台660MW机组经发电机出口断路器、升压
变压器
接入厂内750
kV升压站
,750kV本期出线2回,接入银川东750kV变电所, 本期工程750kV配电装置采用敞开式布置方案,两机两变二回750kV出线采用一倍半断路器接线,设置两个完整串。本工程两台机设一台有载调压双...
110kv
变电站需要的设备有哪些?
答:
,站用
变压器
(或接地变),有的变电站还有高频
保护
装置 二次设备:综合自动化、五防闭锁、逆变、小电流接地选线、站用电、直流(蓄电池)、逆变、远动通讯等等 其他:支持瓷瓶、悬垂、导线、接地排、穿墙套管等等,消防装置、SF6在线监测装置等等 好像有点说多了,也可能有少点的,存在差异吧 ...
升压站
工作原理
答:
原理:当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。对于
110kV
备自投,除了较常用的判“无压”、“无流”外,还有一种方式是判110kV和10kV母线无压。以方式一为例,110kV I段母线、10kV I段母线、110kV II段母线及10kV II段母线同时失压时,备自投动作...
110kv升压站
变电站周围多少米不许建设建筑、居民住宅,有没有什么规...
答:
升压站按升高电压的等级分有220
kv升压站
、330kv升压站、500kv升压站、750
KV升压站
。等级越高需要设备的耐压性就越强,设计要求就越高、制造设备费用也越大。升压站一次设备:按电能量流动方向描述为:电能从发电机机端侧到
主变压器
,通过主变压器升压到电网上之前的这段就属于升压站的范围。电能量依次通过...
110kv升压站
无功补偿都有哪些原件
答:
110kv升压站
无功补偿装置有隔离开关,电容器,电抗器,避雷器,电流互感器等元件。隔离开关提供一个明显的断点,检修维护安全;电容器输出容性无功;电抗器抑制合闸涌流和谐波;避雷器防止雷电冲击过电压和操作冲击过电压;电流互感器,桥式差流或双星不平衡电流
保护
用。高压滤波补偿装置主要作为变电站110KV...
风电的继电
保护
有那些
答:
和其它的电厂是一样的啊 继电
保护
也是分电压等级的 厂用电6kv 的用的不是很多就一些电流保护之类的 然后就是出口线路的有 一些保护 220
110
35 的 滤波 高频 等一类的保护
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kV变电站主变保护有哪些
110kv变压器保护配置有哪些
110kv变压器保护概念
110kv主变倒闸有保护吗
110kv变电站保护配置有哪些
110kv线路主保护有哪些
110千伏为什么不配失灵保护
110kv线路一般装设什么保护
北洋桥110kv变电站项目详情