22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变压器保护概念
110KV
油浸
变压器
都有什么
保护
? 主保护和后被保护格式什么? 电量保护和...
答:
1、电量保护和非电量保护
。主保护和后被保护格式是zft格式。电量保护是不用电气量反应。和非电量保护各是用电气量反应。而是非电量,如
瓦斯保护
(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。2、非电量就是不用电气量反应的,...
110kv变压器
一次
保护
答:
110kV变压器的一次保护包括三种保护措施。
1、速断保护:速断保护是利用电流速断的原理来对变压器进行保护
。变压器发生相间短路时,速断保护装置会迅速动作,切断电路,保护变压器的安全运行。2、过流保护:过流保护装置的原理是当变压器发生相间短路时会产生过电流,过流保护装置会监测电流,在超过设定的阈值...
110kv
主变
保护
配置有哪些保护,各个保护的保护范围,保护原理?
答:
变压器的保护主要是1:
瓦斯保护
(防御变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护)2:电流速短(变压器套管以外的短路)
110kV变压器
差动
保护
工作原理
答:
1、
110kV变压器
差动
保护
工作原理如下:2、将元件两端电流互感器按差接法连接,正常运行或外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流差,接近零;内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流和,其值为短路电流,继电器动作。将此原理应用于变压器,即为变压器差动保护。
110kV变压器
需要投些什么
保护
啊?或者说一般投了些什么保护啊?
答:
即零序保护。作为变压器主保护的后备保护
。3
瓦斯保护
。当变压器内部故障比较小,反映电流的保护不能动作时,瓦斯保护就可以起到保护。4过流保护。防止变压器外部短路引起变压器过电流,也是一种后备保护。它包括:过电流保护;带低电压起动的过电流保护;复合电压起动的过电流保护;负序过电流保护。
110kV变压器
主要有哪些
保护
答:
主要保护有:速断、过流、过负荷、差动、高后备与低后备、油温超高温、重瓦斯、也有的配置有接地保护(零序保护)。1、短路故障的主保护:变压器短路故障的主保护,主要有纵差保护、重
瓦斯保护
、压力释放保护。另外,根据变压器的容量、电压等级及结构特点,可配置零差保护及分侧差动保护。2、短路故障的...
110KV
油浸
变压器
都有什么
保护
? 主保护和后被保护格式什么? 电量保护和...
答:
一、 气体保护 为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:
轻瓦斯保护
:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而...
主变高后备
保护
高压侧复压动作?求解释什么意思
答:
后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、
瓦斯保护
、后备保护是过流保护。在从题目的问题中分析,在变压器的高压侧和低压侧分别设置过流保护,即高后备和低后备。主变高后备保护指的是主变压器低压侧的后备保护,其保护功能的主变高压侧保护基本相似。
请问
变压器
有哪些
保护
,10KV、35KV、
110KV
线路都有那些保护?
答:
过负荷保护及
瓦斯保护
在轻微故障时(通称“轻瓦斯”),动作于信号,而其它保护包括瓦斯保护在严重故障时(通称“重瓦斯”),一般均动作于跳闸。对于高压侧为35KV及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,也应装设过电流保护、电流
速断保护
和瓦斯保护;在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。但是如果...
110KV
以上系统中性点为什么有间隙
保护
?原理是啥? 有啥用?
答:
间隙
保护
全称为变压器中性点间隙接地保护成套装置。主要用于
110KV
和220
KV变压器
中性点过电压保护。原理:利用空气在高电压下会被电离击穿的现象,将两个金属针尖中间隔着空气隙安装起来,两个金属针尖一个接地,一个接保护设备。当设备上电压急剧升高到危险程度时,针尖之间的空气隙会电离击穿,导致放电电流流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv升压站站主变压器保护
110kv变压器保护配置有哪些
110kv变电站主变压器保护
110kv线路保护的基本概念有哪些
110kv变电站保护配置有哪些
110kv主变压器保护有哪些
110kv线路保护概念
110kv线路的主保护有哪些