22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站主变压器保护
110KV变电站
110KVPT的
保护
有哪些
答:
110KV变电站
110KVPT的
保护
有母线差动保护、距离保护、零序保护、主变复压过流保护、主变零序保护、纵差保护以及备自投装置、低频低压减载装置也需要母线PT。我在《变、配电运行实用技术》中有详细的解释,不妨作为参考。
110KV变电站
的都需要配什么
保护
啊,有三绕组
变压器
,110KV35KV10KV等线 ...
答:
1、母线保护:配母差保护1面屏;2、
主变保护
:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、
110kV
线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
110kV变电站主变保护
有失灵保护吗?
答:
没有,220kv以上的才会设断路器失灵
保护
!
求大神 讲下课程设计
110
/220
kv变电站
中
变压器保护
的纵差保护和过电流...
答:
变压器
差动
保护
是为了在变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障出现的时候对变压器起保护的作用。它的原理如下:运行正常情况下,继电器不动作,当保护范围内发生故障的时候,由于电流方向发生改变,会有电流通过继电器并达到它的启动值使之动作,启动...
典型的内桥接线
110kV变电站
,
主变
非电量
保护
闭锁备自投吗?
答:
1、不单闭锁方式3、4,也要闭锁方式1、2。即
主变保护
动作闭锁备自投动作。2、可以不禁用。如果需要禁用,备自投合进线的回路取消或者压板打开即可。
110kV变电站
为什么需要距离
保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
首先,
110kV
线路保护,以南瑞继保的941保护为例,
主保护
是三段式接地和相间距离保护,还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护;所以其实110kV线路是有过流保护的。其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV...
110KV变电站主变
由一用一备扩容为两用一备后,原来的两台
变压器
需要重新...
答:
是需要重新进行
保护
定值的整定,增加了
变压器
,
变电站
阻抗改变了,你的运行方式也改变了,可能潮流也改变了。再就是保护的方式、保护的范围可能都要求不同了。
110kV变电站保护
测控单元的配置有哪些?
答:
1.母线的保护:单母线用完全电流母线差动保护,高阻抗母线差动保护,中阻抗母线差动保护(我国常见)。双母线可以用元件固定连接的双母线电流差动保护,母联电流比相式母线差动保护。3/2接线的要考虑内部短路时电流流出的影响。2.断路器失灵保护。3.
变压器
两套
主保护
:差动保护,瓦斯保护。后备保护:...
110KV变电站
用配双
保护
吗
答:
不知道你说的双
保护
是什么概念,o(∩_∩)o...如果说对于110kV的
变压器
,只要配置一套保护就可以了,不用像220kV及以上等级的需要配置2套保护。对于
110kV变电站
里的其他等级设备,如10kV,也是只需要一套保护就可以了。
郭老师,您好!想请问下
110kV
220
kV变压器
的中性点接地
保护
方式,怎么来判 ...
答:
110kv
220kv 都是大电流接地系统。一般采用中性点直接接地,或中性点经放电间隙接地,属于工作接地。判断方法就是看中性点有无接地呀,是否是间隙,就看接地刀闸是否闭合,闭合就是直接接地,拉开的就是间隙接地了。我们都知道,大电流系统如果发生接地,就有零序电流通过中性点,及地刀,中性点零序电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv变压器保护配置有哪些
110kv变电站主变有哪些保护
110kv变压器保护概念
110kv升压站站主变压器保护
110kv线路主保护有哪些
变电站110kv线路保护有哪些
变压器保护方式
影响变压器绝缘的主要因素有
110kv变电站主变压器