110kV变电站为什么需要距离保护,而不是过流保护??两者有什么区别,35kV为什么不需要距离保护?

如题所述

首先,110kV线路保护,以南瑞继保的941保护为例,主保护是三段式接地和相间距离保护,还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护;所以其实110kV线路是有过流保护的。

其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV在一些情况下也是可以采用距离保护的:不满足选择性、灵敏系数和快速动作的要求;为了给相邻线路的保护整定创造有利条件等。

最后,目前南网的常规配置,由于光纤的普遍使用,实际上距离保护也很少用了。
110kV线路保护
a) 每回110kV线路应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤电流差动保护
b) 对多端T接等不具备差动保护技术条件的线路,可不配置电流差动保护功能。
c) 单侧电源线路且为线变串单元接线时,负荷端可不配置线路保护。

35kV线路保护
a) 35kV线路应采用保护、测控一体化装置,三相操作插件应含在装置内。
b) 对于短联络线路、整定困难或合环运行的35kV线路,可配置光纤电流差动保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考