110kV的线路短路电流怎么计算,如何设置距离保护(距离保护就是用来确定短路

如题所述

一般先选定短路点,一般是线路首端、末端。
先算电源到短路点的短路电抗标幺值,再求倒数(按照无穷大系统计算)。
距离1段,Z=0.85ZAB,
还是找本教材吧。只要是继电保护的书,都有这些内容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-29
建议看看继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 142851
1
2 规范性引用文件 1
3 总则 1
4 继电保护 2
4.1 一般规定 2
4.2 发电机保护 4
4.3 电力变压器保护 8
4.4 3kV~10kV线路保护 10
4.5 35kV~66kV线路保护 11
4.6 110kV~220kV线路保护 12
4.7 330kV~500kV线路保护 14
4.8 母线保护 15
4.9 断路器失灵保护 16
4.10 远方跳闸保护 17
4.11 电力电容器组保护 17
4.12 并联电抗器保护 18
4.13 异步电动机和同步电动机保护 19
4.14 直流输电系统保护 20
5 安全自动装置 21
5.1 一般规定 21
5.2 自动重合闸 21
5.3 备用电源自动投入 23
5.4 暂态稳定控制及失步解列 23
5.5 频率和电压异常紧急控制 24
5.6 自动调节励磁 25
5.7 自动灭磁 25
5.8 故障记录及故障信息管理 26
6 对相关回路及设备的要求 26
6.1 二次回路 26
6.2 电流互感器及电压互感器 27
6.3 直流电源 28
6.4 保护与厂站自动化系统的配合及接口 28
6.5 电磁兼容 29
6.6 断路器及隔离开关 30
6.7 继电保护和安全自动装置通道 30
附录 A (规范性附录) 短路保护的最小灵敏系数 32
附录 B (规范性附录) 保护装置抗扰度试验要求 33
B.1 外壳端口抗扰度试验如表B.1 33
B.2 电源端口抗扰度试验如表B.2 33
B.3 通信端口抗扰度试验如表B.3 34
B.4 输入和输出端口抗扰度试验如表B.4 34
B.5 功能接地端口抗扰度试验如表B.5 35