110kv架空线路弧垂要求
10KV架空
绝缘
线路
对地距离是多少?
答:
10KV高压线路的弧垂最低点距离地面的距离为一般交通困难的道路,
如乡村道路等的不得低于4.5米,非居民区的一般道路最低为5.5米
,居民区及重要交通道路最低为6.5米。同杆架设低压线路高低压距离一般为1.5米。
10kv架空线路
的孤垂是多少
答:
4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两弧垂最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距
。5、送电线路中导线在悬点等高的情况下,杆塔的水平档距与垂直档距相等。6、导线的最低点应力决定以后,为了使悬挂点应力不超过许用应力,档距必须规定一最大值,称为极限档距。7、代表档距是指一个耐张...
低压
架空线路
经过居民区时,线路导线与地面的距离不应小于多少米?_百度...
答:
低压架空线路经过居民区时,线路导线与地面的距离不应小于6米
。一、10kV及以下电压等级的架空导线经过不同地区时,导线与地面的距离,在最大弧垂情况下不应小于下列数值:
(1)居民区
。电压在1kV以下者为6m;电压为10kV及以下者为6.5m。(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。...
10kV架空
绝缘导线设计 ,初伸长采用减小
弧垂
的方法,请问减小多少啊?导 ...
答:
经专业人士分析减小大概4.5*10-4%/km
。希望我的回答能够对您有所帮助,谢谢采纳。
哪位专家可以告诉我
10KV
输电
线路
导线设计
弧垂
值是多少?
答:
1) 新架导线的初伸长可采用弧垂减小的方法进行,
但弧垂减小的幅值与导线的类型、使用档距、安全系数及载流量均相关
。2)配电线路导线一般采用松弛张力放线,安全系数取值较大,其初伸长建议采用以下处理方式:代表档距为55米及以下的耐张段不考虑初伸长的补偿(直接根据弧垂表查取的数值进行架线施工),...
10kv
配电
线路
导线
弧垂
观测?
答:
针对
弧垂
的计算和观测,主要有以下3种方法。
一
是等长法。在实践中,针对与观测档临近的杆塔上,由于
架空
线悬空,且各自向下量距离为弧垂板,随后直接通过肉眼、或者罗盘设备进行观测操作。在具体弧垂观测时,如果平面连线与架空线最低点之间保持相切关系,可以证明该弧垂符合设计
要求
,图2是该方法示意图。采...
10kv架空
线安全距离是多少?
答:
各级电压导线在最大计算
弧垂
情况下距建筑物的垂直安全距离如下:
110
千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-
10kV
配电
线路
不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
1kV以下的配电
线路
跨越建筑物的安全距离是多少?
答:
1kV以下的配电
线路
跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算
弧垂
情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘导线不应小于2m。
高压线
线路
架设
要求
?
答:
架空电力
线路
应符合下列
要求
:1 6KV、10KV的导线与地面最小距离为6.5m,3KV以下为6m。2 6KV、
10KV架空
电线不应跨越顶部为易燃材料的建筑物。对其他建筑物也应尽量不跨越,如必须跨越时,导线与建筑物的最小垂直距离,在最大计算
弧垂
情况下为3m,3KV为2.5m。3 架空电力线路边导线与建筑物的最...
10Kv
电力
架空线路弧垂
怎么计算?
答:
在最高温度气象条件下,比载g=g
1
,温度t=tmax,应力σ=σ1,
弧垂
。在临界比载气象条件下,比载g=gc,温度t=t3(-5℃),应力σ=σ3,弧垂 。由临界比载定义可知: 由临界比载定义可知:f1=f3;式中gc—临界比载,N/m.mm2;tmax—最高温度,℃;t3—覆冰时大气温度,℃;g1—导线自重的...