22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆敷设排列规范
110KV电缆
直埋
敷设
有什么要求?
答:
-
电缆外皮至地下构筑物基础的最小距离不得小于0.3m。- 电缆外皮至地面的最小距离不得小于0.7m
;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0m。直埋敷设于冻土地区时,应将电缆埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他措施防止电缆受损。电缆严禁位...
110 kv电缆
直埋
敷设
有何规定?
答:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或 回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
110kV
架空线与35kV架空线平行
敷设
时的距离,35kV与房屋的水平距离_百 ...
答:
110kv和35kv电线应该距离房屋至少要保持15米以上的距离
,因为这些电压属于高压电源距离住户房屋越远越安全一些
10KV电缆和
110KV电缆
能否同一电缆沟
敷设
?
答:
110kV
及以上,每层1 根 250 300
电缆敷设
于槽盒内 h+80 h+100 注:h 表示槽盒外壳高度。
110kv
变电站建设最新要求
答:
1、电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求
。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。2、敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外...
电缆规范
布放有写什么要求?
答:
并列敷设的电缆管管口应
排列
整齐。 第3.0.8条 利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再
敷设电缆
。 第3.0.9条 敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求: 一、电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设...
110kv
与10
kv电缆
能共管与共沟吗?参照的相关
规范
是什么?
答:
可以共沟,但是有距离要求,不能共管。《电气装置安装工程
电缆
线路施工及验收
规范
》GB50168-2007、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007.表5.3.5 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m)电缆直埋
敷设
时的配置情况 平行 交叉 控制电缆之间 —— 0.5 电力电缆之间或 与控制电缆之间 ...
110kV电缆
怎样从电缆盘上放线在地面盘八字型放置
答:
对于交联电缆而言,多数是以放线机牵引牵引头来
敷设电缆
。牵引头是安装于电缆端部的一个密封套头,是牵引电缆时将牵引力过渡到电缆导体的连接件。这种敷设方式下,牵引力作用在线芯上,铜线芯的抗张强度约为240 N/mm2,允许的最大牵引强度为70 N/mm2,因此作用在铜线芯上的牵引力不能超过按截面积的...
电力排管加包封设计中 "
敷设110kV电缆
4回,按双通道设计";所谓双通道...
答:
4回
线缆
线路
敷设
在2个不同的包封里,形成两个不同的
电缆
通道。不仅便于维护,当一个通道故障时不会影响全部的供电系统
10
kv电缆铺设
方法有哪些
答:
①如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。②
敷设电缆
时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清除干净...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆敷设规范要求有哪些
10Kv高压电缆敷设规范
配电室电缆沟电缆敷设规范
电线电路敷设规范
110kv及以下电缆敷设规范
110kv电缆埋地敷设规范
10kv室外电缆铺设规范
通信电缆敷设规范
10kv高压电缆穿管敷设规范