110KV电缆直埋敷设有什么要求?

如题所述

110KV电缆直埋敷设需遵循《GB50217-2018电力工程电缆设计标准》的相关规定。
电缆路径的选择应符合以下规定:
- 避开酸、碱等强腐蚀性或电化学腐蚀影响严重的区域。
- 在无防护措施的情况下,避开白蚁危害区、热源影响区域以及易受外力损伤的区域。
直埋敷设电缆的方式应符合以下规定:
- 电缆应放置在壕沟中,并上下两侧至少紧邻100mm的软土或砂层。
- 电缆全长上应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,建议使用混凝土材料。
- 在城市区域,应在保护板上方铺设醒目标识带。
- 在郊区或开阔地带,每隔100m或转弯处、接头部位应设立明显的方向标志或标桩。
- 当使用波纹管敷设电缆时,应在波纹管顶部全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm。此时,电缆可以不包含铠装。
直埋敷设于非冻土地区时,电缆的埋置深度应满足:
- 电缆外皮至地下构筑物基础的最小距离不得小于0.3m。
- 电缆外皮至地面的最小距离不得小于0.7m;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0m。
直埋敷设于冻土地区时,应将电缆埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他措施防止电缆受损。
电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。
由于篇幅限制,不再逐一阐述其他条款……