22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv线路距离保护原理
110KV
变电站
线路距离保护
的介绍
答:
常用于线路保护。
距离保护的具体实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,因为线路的阻抗成正比于线路长度
。 在前面的分析中大家已经知道:保护安装处的电压等于故障点电压加上线路压降,即UKM=UK+△U;其中线路压降△U并不单纯是线路阻抗乘以相电流,它等于正、负、零序电流在各序阻抗上的压降之和,即△...
110kv线路
有哪些
保护
答:
110kv线路的保护包括距离保护、电流保护、自动重合闸保护、过电压保护以及雷击保护等
。解释:距离保护:距离保护是输电线路的一种主要保护方式。它是基于线路发生故障时,测量到的电压与电流的变化来确定故障点与保护装置之间的距离,进而决定是否切断故障线路。这种保护方式有助于减少因故障造成的停电范围,保...
线路保护
的
原理
中的
距离保护
答:
距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置
。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短...
110kV
变电站为什么需要
距离保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
首先,
110kV线路
保护,以南瑞继保的941保护为例,主保护是三段式接地和相间
距离保护
,还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护;所以其实110kV线路是有过流保护的。其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV...
电力继电器
保护110KV
课程设计
答:
110 kV线路
保护SEL-321相间
距离保护
方向阻抗圆MHO特性。各段阻抗特性动作区在阻抗平面上分别在下式表示的阻抗圆内,由各段阻抗定值Zzd决定阻抗圆的大小:即有边界圆:式中 U——阻抗继电器测量的母线电压;Zzd——阻抗继电器的阻抗整定值; I——阻抗继电器测量的电流;U-Zzd.I——阻抗继电器补偿后...
110
、220
KV
母线电压互感器二次侧为何不装保险而装快速开关?快速开关...
答:
我厂
110KV
、220KV、35KV系统中
线路
均装有
距离保护
,而距离保护中电压元件抽取之电压为PT二次侧电压,当PT二次侧小母线或某一负荷发生短路或A、C相接地,则PT二次电压大大降低,而二次保险熔断又需要相当长之时间,在这段时间中往往造成距离保护动作,为了防止这种情况发生,在PT二次侧装快速开关。如...
110kV线路
及主变
保护
答:
长的线路
110KV线路
一般配有三段式接地
距离保护
、三段式相间距离保护和三段式零序保护,外加三相自动重合闸装置。而光纤差动因为太远包换的光卡发射功率不够,或者发射板寿命会受影响。5km以下线路,宜安装光纤差动电流保护,这个时候距离保护不太好用,只好作为备用。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的...
110kV
的
线路保护
是纵差保护还是
距离保护
答:
以前
110kV线路
大多配置
距离保护
,现在随着线路光纤的普及,110kV线路逐步配置光纤分相电流差动保护,也就是纵差;距离和光纤二选一即可。故障测距应该是放在保护这一块,
原理
跟距离保护不完全一样 现在使用的基本是行波测距,通过测量电压、电流行波在线路上传播的时间,计算故障距离。
线路保护
——零序电流方向保护
答:
故障中的零序信号:
原理
与应用</ 正常运行时,电力系统三相平衡,但接地故障将导致负序和零序分量的出现,形成故障特有的序分量。零序电流方向
保护
利用了接地故障时,零序分量显著增大的特点。规定零序电压从
线路
流向大地,零序电流则从母线返回到线路。当发生单相或两相接地时,零序电压和电流分布独特:故障点...
110kV线路
AB,连接220kV 变电站A、110kV 变电站B,线路所装
保护
为
距离
,零...
答:
你不是有
距离保护
吗?距离保护就是选择故障点是否在保护范围内。在内动作。。在外不动作。一般距离保护为主保护,你应该知道那个保护先动作了。如果是接地,则两个站都要跳。如果是相间短路我想也会两侧都跳。其原因是难道你们两个变电站没装高频纵差保护或者光纤差动保护?