22问答网
所有问题
当前搜索:
110kv变电站接地电阻
什么是
接地
装置,接地装置的构成
答:
接地
网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形。35~
110kV
/6~10kV
变电所
的接地网内应敷设水平均压带。为了减小建筑物的接触电压,接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般取2~3m。
电气的高手进来帮忙
答:
负责“35kV-200kV输电线路,以及220
kV变电所
一次二次设备的安装调试”,电气工程师就可以了吧 主要看经验的,问那些问题能知道什么水平呢,最简单可以这样,最起码的要求 看他以往工作经历,问他调试过哪些品牌的一二次设备,对你们要使用的设备是不是熟悉?给个施工图,能不能看出不足的地方,有什么...
10KV高压电指什么电压?
答:
10kv高压线的10kv,是指线之间的电压,即“线电压”。其对地电压是10/1.732=5.77
kv
,即“相电压”是5.77kv。
承试五级配置表有那些机具设备及要求?南瑞西高告诉你。
答:
电气测量仪器 1回路电阻测试仪NRHL-100A高压开关、隔离开关 2互感器伏安特性测试仪NRFA-IV (600V)10KV电流互感器 3
接地电阻
测试仪NR-257
110KV
及以下
变电站
、线路 4电容电感测试仪NRRG-500L(三相同时测量)电容器、电感器 5测量用电流互感器HL1 15-600/5A (0.2级)电流互感器 6变压器直流电阻...
串联谐振电源在电力系统应用中的优点?
答:
1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验...
如何将交流电转换成直流电?
答:
用整流器。整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。当定子线圈感应出交流电的时候,向整流二极管走,...
急需钳型
接地电阻
测试仪的正确使用方法?
答:
用此法测量没有回路,通过另一只塔脚经大地构成回路,表头虽有显示,但并不是真正的
接地电阻
值。 2、待测杆塔在测量时只能存在一条接地引下线,
110kV
及线路有两只(或四只)塔脚有接地引下线。当在1脚上测量,3脚的接地引下线不拆开,分为两种:(a)两只脚的地网是连通的,则1、3脚通过地网,塔...
什么叫杆塔的呼称高?怎么计算?
答:
这一点从
110kV
线路到500kV线路雷害事故调查可以得到证实,即易发生雷击故障的杆塔,大都
接地电阻
偏高。杆塔接地电阻偏高的原因是多方面的,既有设计方面的原因,又有施工方面的原因,还有运行维护方面的原因。但外界自然条件如土壤电阻率较高、地质情况复杂、施工不便是其主要原因。输电线路的雷击跳闸率与输...
求一个路面(包括水稳2层,水泥砼路面),房建(仅一层,较简单),电气工程的...
答:
(2)本工程由2公里外的
110KV变电站
引来两路三相10KV、50Hz供电电源。两路高压电源应满足当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏的要求,配变电所设于地下一层。(3)配变电所10KV母线采用分段单母线,正常情况下,两路电源同时工作,母线联络断路器断开,当其中一路电源失电时,母线联络断路器手动合闸,为失电...
加油站与
110kV
电缆安全距离
答:
对架空电力线路来说,一级站不应跨越加油站,且不应小于1.5倍杆高,二级站不应跨越加油站,且不应小于1倍杆高,三级站不应跨越加油站,且不应小于5m。《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《建筑设计防火规范》第10.2.1条 规定 甲类厂房、库房,易燃材料堆垛,甲、乙类液体...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜