电气工程的施工方案及措施
3.7电气工程的施工方案及措施
3.7.1工程概况:
首都机场新塔台拟建于首都机场新建T3航站楼北端,位于东跑道中心线东侧905m,距东跑道南端2665m。建设用地面积为13334m2。形状为梯形,地势平坦,塔身为圆形,新塔台最高点标高79.6m。
本工程建筑占地面积341.1m2,总建筑面积为2647.0m2,地上1950.5m2,室内相对标高±0.000相对于绝对标高30.60,室内外高差为0.30m,明室地板相对标高为74.7m,航管员视线标高为75.6m。
本工程地下室为人防专业队隐蔽所,防护级别5级,建筑耐火等级一级。
3.7.2设计范围:
3.7.2.1本套图纸设计包括红线内的电气系统:
(1)10/0.4KV变配电系统;
(2)电力配电系统;
(3)照明系统;
(4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
(5)人防工程;
3.7.2.2与其它专业设计的分工:有特殊设备要求的场所本设计仅预留配电箱位置并注明用电量;对于给排水专业的标高9.662.1层的管道电伴热系统,本次设计仅预留至电伴热控制箱的电源。电伴热控制箱及配线由厂家提供。
3.7.2.310/0.4KV变配电系统:
(1)负荷等级及容量:
本工程的用电设备中,工艺设备、明室照明等用电按一级负荷中的特别重要负荷考虑,消防用电设备、照明、电梯、专用空调、人防设备等负荷按一级负荷考虑,其余用电设备按三级负荷考虑。
总设备容量为632KW,其中特别重要负荷为105 KW,一级负荷为288KW,其余负荷为249KW。总计算负荷为379.4KW。
(2)本工程由2公里外的110KV变电站引来两路三相10KV、50Hz供电电源。两路高压电源应满足当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏的要求,配变电所设于地下一层。
(3)配变电所10KV母线采用分段单母线,正常情况下,两路电源同时工作,母线联络断路器断开,当其中一路电源失电时,母线联络断路器手动合闸,为失电母线供电。
(4)本工程西塔共设两台500KVA变压器,接线为D,UK=4%的SCB9带IP20防护外壳干式户内型变压器。变压器自带风机,并设置温度保护。
(5)配变电所400/230V母线采用分段单母线,正常情况下,由两台10/0.4KV变压器分别给两端母线供电。母线联络断路器断开,当其中一台变压器失电时,由值班人员进行负荷调整,切除部分次要负荷后,母线联络断路器手动合闸,为失电母线供电,当其恢复供电后,母线联络断路器手动分闸。
(6)本工程低压供电系统采用400/230V三相四线TN-S系统,中性线(N线)和保护接地线(PE)分开,N线绝缘。
(7)功率因数补偿:在变配电室低压测设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.90
(8)10KV高压柜操作电源及信号:10KV配电设备采用中置式开关柜,高压断路器采用真空断路器,在10KV出线开关柜内装设真空断路器操作过电压保护器。真空断路器选用弹簧储能操作机构。
操作电源采用免维护电池柜作为直流操作、断电保护及信号电源。
(9)本工程的高低压系统须经有关供电部门审批后方可施工。
(10)低压保护装置:低压主近、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护脱扣器,其他低压断路器设过载长延时,短路瞬时脱扣器,部分回路设脱扣器,这些回路即可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。
(11)计量方式:在高压计量开关柜上装设有功电度表、无功电度表、峰谷表。
(12)断电保护:配变电所10KV高压开关柜均采用综合断电保护装置。
(13)信号系统:采用微机监控系统。
3.7.2.4配电系统:
(1)低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
(2)特级负荷、一级负荷采用双电源供电并在末端互投。为保证导航设备正常可靠运行,在塔体上部设有2组不间断电源并分别向检修环内的导航设备配电,每组不间断电源设置2台40KVAUPS并网运行,此外设有直流蓄电池组。不间断电源组及直流蓄电池组均有由低压配电室以两路电源供电,并在终端设置双路电源互投装置。
(3)配电系统中,单项用电设备应均匀分配在三相线路上,使三相负荷尽可能平衡。
3.7.2.5动力、空调、通信、照明配电系统:
(1)动力设备配电:本设计主要为配合设备专业对其机电设备进行配电并根据运行要求做必要的控制与保护。具体设备布置见设备专业有关图纸。设备专业动力系统主要有以下几个部分:
1)水系统:主要包括污水处理成套设备、污水泵等。其中污水泵、污水处理设备的配电及控制箱和至泵的动力与控制的配线由水泵厂家提供。污水泵采用液位传感器就地控制,水位超高报警、水位显示。
消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵等消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。
2)风系统:主要包括送/排风机、消防用送/排风机等。
其中排风兼排烟机,进风兼补风风机;平时,由手动控制,火灾时,由消防控制,消防控制室具有控制优先权。用于消防时,设备的过载保护只报警,不跳闸。
(2)空调配电系统:根据设备专业空调系统的配置及控制要求进行配电及必要的控制与保护。
(3)通信配电系统:根据设备专用通信系统的配置及控制要求进行配电及必要的控制与保护。
(4)照明系统:
1)光源:一般场所为细管径直管荧光灯或其他节能型灯具。
直管型荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器。
采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。并要求荧光灯,气体放电灯功率因数不小于0.90。
光源显色指数不宜小于80.色温应在3300K~5300K之间。
2)照明要求:见附图3-7-1
3)应急照明的照度标准值符合下列规定:
a.备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10% 。
b.安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%。
疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5LX。
4)本工程设置了正常照明系统及应急照明系统,其中应急照明系统:
a.应急照明中的备用照明及疏散照明作为正常照明的一部分,电源由双路互投箱引来。
除采用双电源供电外,另对于标高12.6~57.6层楼梯、电梯前室的应急疏散照明,采用区域集中蓄电池式供电。其余场所的应急疏散照明及设备机房备用照明采用自带隔电池和逆变电源的应急照明等。
b.应急疏散照明中疏散指示灯采用自带隔电池和逆变电源的应急指示灯,其常时及火灾时均点亮,火灾时持续点亮时间不小于90分钟。
c.本工程地下建筑、地上人员密集场所等处的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上设置的疏散导流标志、电梯等处指示警告标志待二次装修或工程完毕时,按《消防安全疏散标志设置标准》DBJ01-611-2002要求进行布置。
d.应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。
e.疏散指示标志、出口指示灯具应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
5)装饰用灯具需与装修设计及甲方商定,功能性灯具如:荧光灯、出口指标灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检测报告。达到设计要求的方可投入使用。采用的照明灯具功率因数须不小于0.9。
(5)航空障碍物照明:根据《民用机场飞行区技术标准》要求,本工程分别在45.0m及79.3m四角位置设置航空障碍标志灯,航空障碍标志灯的控制根据室外光照及时间自动控制。
3.7.2.6设备选择及安装:
(1)各层照明配电箱,除每层配电间、剪力墙上明装外,其它均为暗装。应急照明箱箱体,应有明显标志,并作防火处理。安装高度:配电箱箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装,下设100mm基础。
(2)动力箱控制箱,除每层配电间、机房、剪力墙上明装外,其它均为暗装。
安装高度:配电箱箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装,下设100mm基础。就地隔离开关箱明装,底边距地1.5m。
(3)本工程所有控制箱由生产厂家根据设计要及平面位置,参照国标完成原理图,设备材料表等方可订货、加工,控制要求详见电力配电箱控制要求图。工艺设备专用配电箱,由工艺设计提出制作要求。
(4)本工程要求所有设备波含量不大于4.5%,否则,应加波控制器。
(5)照明开关、插座均为暗装。除注明外,均为250V,10A,应急照明开关应带电源指示灯。
烘手器电源插座底边距地1.3m;除注明外电热水器插座吊顶下设置,顶边距吊顶0.3m。
其它插座除注明外,均为底边距地0.3m。
开关底边距地1.3m,距门框0.2m。
(6)出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;出口标志灯明装;疏散诱导灯暗装,底边距地0.3m。管吊时,底边距地2.0~2.5m。
(7)除注明外,图中电气管线、设备、灯具、桥架的标高均为就地相对标高。
(8)采暖系统:电热地缆采暖系统的温控器及电缆均由厂家提供,本次设计仅预留温控器86接线盒位置,且由温控器接线盒预埋2根DN20钢管至地面。
(9)空调系统:数码中央空调系统及新风处理系统的有线/无线遥控器及相关控制电缆均由厂家提供,本次设计仅预留有线控器接线盒位置,且由有线控器接线盒预埋1根DN20钢管至吊顶内室内机,同系统的室内机与室外机间根据现场位置预留1根DN20钢管。
(10)电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,支架间距不大于2m。桥架施工时,应注意与其它专业的配合。
(11)电缆桥架在穿过防火分区、防烟分区、楼板时应在安装完毕后,用防火材料封堵。
(12)水泵、空调机、排风机等各类风机及设备电源出线口的具体位置,与设备专业图纸为准。
3.7.2.7电缆、导线的选型及敷设:
(1)电缆的选择:由于建筑的重要性所有配电干线电缆选用NH-YJV-0.6/1KV型铜芯耐火电力电缆。
(2)前面已标注的电缆,电线和管径的配电线路,经T接或链式连接后不标注的电缆、线径和管径均与前一级相同。
(3)明装配电箱出现回路较多者,可从配电箱至上部水平桥架垂直敷设一条带盖板槽式电缆桥架,且此桥架同水平敷设的电缆桥架相连接。
(4)在电缆桥架上敷设的电缆在进入和引出桥架时,需穿钢管、金属蛇皮管、挠性金属套管或配线槽等保护
YJV-0.6/1KV电缆穿钢管管径的选择见附表3-7-2:
(5)双路电源线在桥架内或线槽内敷设时应用隔板分开。电缆离开桥架或线槽时须穿钢管保护。消防电源线应在消防桥架内敷设或单独穿管敷设。敷设消防回路的线槽或明敷的保护管须涂防火涂料。
(6)普通照明支线均采用BV-2.5mm2铜芯塑料线,标有n的表示有n根电线;标有n的表示有n根电线,其中1根为保护线;未标根数的表示有3根电线,其中1根为保护导线保护管径按附表3-7-3选择:
(7)应急照明支线均采用NH-BV-2.5mm2耐火型铜芯塑料线,标有n的表示有n根电线;标有n的表示有n根电线,其中1根为保护线;未标根数的表示有3根电线,其中1根为保护导线保护管径按附表3-7-4选择:
(8)电照支线除设备机房等内的线路可明敷外,其他线路均预埋地、埋墙、埋楼板或吊顶内敷设。其中引至插座的线路以埋地,埋楼板敷设为主。
(9)本工程除注明外,所采用的SC管均为焊接钢管。
(10)消防用电设备供电缆线的选型及敷设满足防火要求。
(11)所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关做法施工。
(12)图中所有回路单独穿管,不同之路不应共管敷设。各回路N、PE线均从箱内引出。
3.7.2.8人防工程:
(1)本工程人防专业队掩蔽所。抗力等级为5级,防护级别丁级,建筑耐火等级一级。
(2)由变配电所引来两路人防电源。
(3)人防呼叫按钮为防护型,底距地1.4m。三种通风方式的音响及灯光信号,设在通风机房及战时主要入口最里一道密闭门内侧上方,底边距门上方0.1m,设在走道的通风方式信号控制箱,底边距地1.5m,均为明装。
(4)灯具采用较轻的白炻灯具,吊链式安装,应急灯具内装有蓄电池,持续点亮时间不小于90分钟。
(5)照明、动力、防灾警报等负荷分别设置独立回路,从人防内部至防护密闭门外的照明线路,在防护密闭门内侧距顶0.2m处,单独设置熔断器或断路器做短路保护。
(6)人防的所有管线均穿镀锌钢管,DN32及以下管路暗敷,DN40及以上管路明敷,穿过维护结构、防护密闭隔墙,密闭隔墙的电气管路及预留备用穿线钢管,选用热镀锌钢管,且电工应配合留管,并在管线敷设完成后,作防护密闭或密闭处理。
3.7.2.9防雷与接地:
(1)本建筑防雷按第二类建筑物进行设计,建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。在屋面女儿墙上敷设避雷带及避雷网。利用建筑物内钢筋做引下线,建筑物基础及桩基钢筋作接地装置。
(2)本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通信机房、冷冻站等的接地采用联合接地方式,接地电阻小于0.5欧姆。实测不满足要求时,增设人工接地极。
(3)计算机电源系统、有线电视系统引入端、电信引入端设过电压保护装置。