答:
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,
可以用40A接触器和30A热继电器
。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接...
15KW
用什么样的
接触器
合适?
答:
15千瓦的电动机电流约为30安~40安。一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。
所以接触器要选择CJX2-5011的
。选择接触器时考虑的因素:1、
控制交流负载应选用交流接触器
,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头的额定工作电...
十五千瓦
电机
用多大
接触器
?
答:
电动机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.25倍;15kw电机额定电流30A,30*1.25=37.5A;
可以选用40A交流接触器
本回答被提问者和网友采纳
15千瓦
用多大
交流接触器
答:
使用40安的交流接触器
。选择交流接触器时,要考虑电机的额定电流、启动电流和负载情况。电动机用交流接触器的触点电流为额定电流的1.25倍。15千瓦电机的额定电流约为30安培,30乘以1.25等于37.5安培。选用40安的交流接触器。如果电动机的启动电流较大,也要选择稍大一些的交流接触器以确保其能够正常...
15KW电动机
的交流
接触器
,
中间继电器,热继电器,熔断器,断路器
。导线,开 ...
答:
15X2=30A 开关(断路器)选80A 接触器选cj20-40或者cjx8-37 熔断器40A
导线6或者10平方铜线都可 热继选大于32A可调节范围的即可
15KW
三相380V 星三角启动
接触器
用多少A的
答:
接触器
用30A或32A的。
15KW电动机
电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可
选用
30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
15 KW的电机
该用多大的空开,
接触器
,热继电器?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用星三角启动可以用一个
40A接触器
做三角形运行,两个20A接触器做启动。
15kw电机选
多大的
接触器
啊?
答:
15kw电机
电流应该在30A左右,所以
选接触器
要大于该电流,国产接触器一般要留一定的余量,所以可以选40A的接触器,如果要求更可靠的话可选65A的接触器。控制原理 要让电机转动起来,控制部就必须根据Hall-sensor感应到的电机转子所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(Inverter)中功率晶体管的...
15KW电机
Y接线法为什么要用6511
接触器
热过载用JA36-63 40A的 我想知 ...
答:
整定电流值调到
电机
的额定电流值.Y接法
的选择接触器
的额定电流大于电机的铭牌上额定电流的1.2倍即可.三角接法的选择接触器的额定电流大于电机的铭牌上额定电流的1.5倍以上即可.因为Y接法的电机一般在3KW以下.而三角接法的电机都大于3KW以上,启动电流比Y接法的电机大....
15千瓦电机
用多大
交流接触器
答:
品牌型号:
正泰交流接触器
系统:CJX2-2510 15千瓦电机用多大交流接触器是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,15千瓦电机的额定电流约为30A,建议选用40A的交流接触器。但需要注意,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,建议将电流稍微放大一些。选择交流接触器的注意...
1