星三角
启动15KW电机
选用多大空开3个接触器分别选多大的,热继电多大的...
答:
15KW电动机
电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以
启动
电流稳定后2—3秒转换为宜。
15kw的电机
星三角形
启动
应选什么型号的交流接触器 时间继电器 是用在...
答:
根据《建筑电工》一书中
电动机
负荷线和电器选配 如下:35KW时,电流大约60--70A,
启动
电流约400--450,可用熔断器200--150,启动器 可用QC20型80A,接触器80A,漏保80A,橡套软电缆16平方,铜芯线10平方。
15KW
时,电流大约30--35A,启动电流约200--210,可用熔断器100--80,启动器 可用QC20型32A...
15kw电机
用多大的接触器和热继电器?
答:
一般来说,
15kw电机的
额定运行电流为30A左右,可以用40A接触器和30A热继电器。若用星三角
启动
可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使...
15kw电动机
,电压有405v,
启动
正常,发热正常,为什么启动后电动机...
答:
启动
时温度不会上升很快,要看运行时温度是否太高。测量
电机
三相电流,每一相都在在额定值以下,而且相差不超过10%,没问题。
多少千瓦以上的
电动机
要转换启动,不能
直接启动
答:
我只说低压笼型电机 1、容量法 电动机功率不超过电源变压器额定容量的30 1000kVA的变压器 300
kW的电机
是没有问题的 2、压降法 计算启动时压降,如果不低于85%的话,可以
直接启动
。以上是一般情况,特殊的如长轴传动的深井泵,需要按其他方法校验。
启动15KW电动机
的交流接触器的线圈电压是多少
答:
这个看你的控制电压是多少,一般直流DC24,DC48,DC110,DC220V,交流AC220V,AC380等等相关规格都有,一般可能用AC380V,可以与
电机的
回路共用电源而不需要另外接电源了。
15kw
泵
启动
电流
答:
15KW
三相交流
电动机
,当电压为380V时,其额定电流约30A,起动电流约120A-210A。1、正常情况下,功率因素选0.8,水泵
电机
电流I=15000/1.732/380/0.8=28.5A 2、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,电机承载功率将相应缩小。3、任何电机毛病都会减少电机承载功率,水泵为达功率...
...什么意思?消防泵控制柜中电器一般以什么方式
启动
?
答:
消防巡检柜中的一拖四的意思就是:一台巡检柜巡检四台水泵;消防泵控制柜一般有四种启动方式:直接启动、星三角、自耦降压、软启动,其优缺点:1)直接启动 优点:所需元气件少,启动方式较简单,成本低,比较适合小功率电动机。要知道,
电动机直接启动
的电流是正常运行的5倍以上,从理论上来说,只要...
15KW
三相380V 星三角
启动
接触器用多少A的
答:
接触器用30A或32A的。
15KW电动机
电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以
启动
电流稳定后2—3秒转换为宜。
15kW电机
和22kW电机先后起动然后同时工作请问100A空开会不会跳闸...
答:
如果空开没有问题的话是不会跳闸的,不过两台
电机
需要分开
启动
22KW的
电动机
建议采用降压启动方式这样可以保证设备正常运转,具体原因是启动电流过大会引起空开误动作 希望我的回答对你有帮助望采纳