星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热继电多大的,时间继电器选多大的 怎么计算呢?

如题所述

15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。

扩展资料:

星三角启动原理

1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;

2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动。

通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;

5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

参考资料来源:

百度百科-星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。追问

楼上说63A的 究竟用多大的啊

追答

以你电动机电流大小为参考,大于或等于空开的额定值。空开的作用主要是起短路保护,过载保护是热继电器

追问

如果是15KW水泵的话 启动就有负载了又该怎样选呢 麻烦您了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-06-14
星三角启动我装了不下20个!15KW额定电流可以约等于30A(380V的电机1KW额定电流2A计算)
15KW用3个接触器启动电路(2主1副)主三角形接触器就用正泰CJX2510(380V额定电流就是25A),副星形用CJX1810接触器足够了(额定电流越大就越贵),当然有钱可以用足32A的CJX3210,注:CJX3210后两位数(10)代表是一组的常开触头,反之3201就是带一组的常闭触头,按需选择。
时间继电器想省接线省钱就用正泰空气延时头F5-T2 时间调节是0.1S~30S
第3个回答  2013-04-06
15kw三相电机一般对应的额定电流是30A左右,2倍的关系,空开选一个大一级别的35A以上的就行。 三个接触器封星接触器一般没有多大电流,可以按照电机额定功率15kw选定,另外两个可以大一级别选22.5kw的。热继也是按照此办法,只要大于30A即可(可选择大一点的然后自己手动调节),至于时间继电器应该没有限制。
第4个回答  2013-04-06
根据P=UI,则I=P/U,15000W/380V=39.5A。那么

空开可以选63A,接触器和热继电器也可以用63A的(降压用的那个接触器可以用40A的,经济)时间继电器用10秒的本回答被网友采纳