电机空开接触器明细表
10KW三相
电机
的
空开
、热继、
接触器
应选什么型号的
答:
铜线足够,11KW我用4平方,7.5KW我用2.5平方
空开
:(11KW)正泰DZ47-60\D40A,(7.5KW)DZ47-60\D25A
接触器
:(11KW)正泰CJX2 -2510、(7.5KW)CJX2 -1810,热继:(11KW)JRS1-25A、(7.5KW)JRS1-18A没有10千瓦的
电机
4kw的
电机
用多大的
空开
和
接触器
热过载怎么算?
答:
4kw的
电机
需要15A
空开
,12-15A
接触器
,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
请问当用
空气开关
,交流
接触器
、热继电器控制
电动机
时,空气开关、交流接 ...
答:
电机
功率
接触器
型号热继电器型号
空开
型号 0.37KWCJX2-0910NR2-1ADZ47-60-3P/10A 0.55KWCJX2-0910NR2-1.6ADZ47-60-3P/10A 0.75KWCJX2-0910NR2-2.5ADZ47-60-3P/10A 1.1KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 1.5KWCJX2-0910NR2-4ADZ47-60-3P/10A 2.2KWCJX2-0910NR2-6ADZ47-60-3P/10A 3...
55千瓦星三角启动的380伏风机
电机
,三个
接触器
分别选多大的?
答:
选用空开:63A。选用接触器:60A。热继电器:40A。总空气开关:160A
。星三角启动,在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线,启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3, 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流...
15 KW的
电机
该用多大的
空开
,
接触器
,热继电器?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的
电机
的额定运行电流为30A左右,可以选用40A
空气开关
,30A热继电器,若用星三角启动可以用一个40A
接触器
做三角形运行,两个20A接触器做启动。
7.5KW的
电动机
需要用多大的
空开
和
接触器
?
答:
如果要是7.5KW的交流
电动机
正常工作;
空气开关
;应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.
接触器
;20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
7.5KW的
电机
需要多大的,
空开
,
接触器
,热继电器
答:
空开
应选择32A或者40A;
接触器
可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
...启动电流多大 需要选择多大的
空开
和
接触器
答:
电机
电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50A更为合适。
接触器
选择通信,共同的电流...
15kw三相
电机
用多大铜线,多大
空开
答:
一个15kw的三相
电机
需要6平方的线,60安的
空开
,
接触器
4011。算法:三相电1KW=2个电流,15Kw为30A。10平方的一下的线按6个电流算,就是6平方。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子...
7.5千瓦的
电机
需要多大的
空开
、
接触器
、热保护、按扭开关?怎么算出来的...
答:
如果是三相380V,那1KW=2A,如果是单相220V,1KW=5A,一般
电机
都是三相的多,以三相380V为例。7.5KW=15A,
接触器
选用18A,或者20A的,型号是CJX2-1810,热继直接选用和接触器一样的电流就可以了,比如1810的接触器,热继电器就选JRS1-18A,因为热继电器的规格,18A,指的是最大电流,调节范围是12-...