22问答网
所有问题
当前搜索:
电机空开接触器明细表
160kw
电动机
自耦启动应配多大
空开
?多大
接触器
?
答:
电压是多大的,380V的话电流在320A左右选用额定电流的1.3到1.5倍
...知道
电机
功率或回路电流,怎样选择断路器、
接触器
?
答:
断路器,
接触器
等原件可按照1.5倍额定电流选择;保护值的整定按照“躲过”最大启动电流或者最大负荷电流来整定
忠心请教广大老师傅,给一台
电动机
配电缆,
空开
,热继,
接触器
的标准是什么...
答:
那你的
电机
是多大的,一般是按电机的额定电流的.而计算的.热继一般电流的1,5倍,
接触器
也是电机电流的1.2到1.5倍就行了.
...2台30千瓦
电机
(一备一用)配
空开
.断路器.
接触器
.热继电器.毋线.支线...
答:
共计52kW,电流105A,
空开
.断路器.
接触器
.热继电器.毋线均可按120A选择,.铜芯线每平方5A,毋线25平方,支线11千瓦6平方,30千瓦10平方。
时控 交流
接触器
空开
热继电器
电机
怎么连接
答:
参照这个两图,将按钮控制换成时间继电器控制
接触器
线圈就可以了
7.5千瓦
电机
用100a
空开
,不用
接触器
可以吗
答:
7.5千瓦
电机
用100a
空开
,不用
接触器
是不可以的,因为
空气开关
选择过大,起不到保护作用。7.5千瓦电机额定电流约15A,可选择32A的空气开关。断路器选择选型条件:1、断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。2、负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关...
一个两相
电机
8.5kw,怎么就能算出需要多大的
空开
和交流
接触器
,求公式
答:
空开
单相等于功率X4X1、2。三相等于功率X2x1、2。
接触器
乘以1、1。
55KW
电机
斯奈德
接触器
和
空开
选型
答:
55KW的
电机
起动电流很大,一般要装两个
接触器
还要一个过流保护
空开
。接触器选大点,市面达标的很少(150A)一下吧!过流保护有你自己来设定。电机由时间计时器来由低向高速启动,一般电工都知道安装。
...如何选择导线的截面积,以及
空开
、
接触器
的电流?
答:
这就得使用口诀c计算出的
电动机
额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机...
知道
电机
功率如何选
空开
,
接触器
和电线
答:
知道功率就能知道额定电流,
空开
选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。
接触器
就更好选了。因为说明书上标有多少安能带多大负荷,比如20安接触器,说明书上标明能带5.5KW。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜