电机空开接触器明细表
2.2kw三相
电机空开
和交流
接触器
如何配置?
答:
电机
额定电流约4.5A附近,选用10A
空开
,10A
接触器
。
三相380V的
电机
用多大的热继电器
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流...
15kW
电机
.
空开
.
接触器
.按钮.接线怎么接.有图最好
答:
参考下图
星三角启动15KW
电机
选用多大
空开
3个
接触器
分别选多大的,热继电多大的...
答:
15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机
的级数。可选用30A
空开
,两个主
接触器
用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
2.2kw三相
电机空开
和交流
接触器
如何配置?
答:
配一个10A的
空气开关
和一个6A的交流
接触器
就可以了
我想要
接触器
控制
电机
的接线图,我不会接
答:
看这个实物图!
空开
-
接触器
-热继电器--
电机
,熔断器,按钮都知道吧?左边接的是常开辅助触头。热继电器接在95 96上 粉色的控制线接在A2,黑色的接A1 电机主线从1 3 5进,从2 4 6出,直接进电机。再不会,可就啥招也没有了
...使用3KW单相
电机
,请问怎样配
空开
,
接触器
,热继电器,谢谢
答:
3KW功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,因此买不小于这个电流的
空气开关
即可,
接触器
,热继电器,触点电流也是一样。
知道
电机
多少千瓦怎么计算用多大的
空开
、
接触器
和热保护?
答:
空开
按
电机
额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。
接触器
按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流,得到的是电机的...
空气开关
,
接触器
,中间接触器,
电机
保护器,指示灯,常闭按钮,常开按钮,这些...
答:
96热继电器保护端子
电机
过热断开,温度低了恢复接通状态。
空气开关
出线接L3,如果
接触器
接点不够用,可以采用中间继电器控制接触器的线圈。接触器接点电流大,可以直接控制电机;中间继电器接点多,电流小,工作原理相同 。指示灯电压与接触器或中间继电器线圈电压相同,接在线圈的2端,做工作状态指示。
...
空气开关
多粗的电线 多大
接触器
多大的热继电器
答:
应该是20kW左右的水泵了,断路器选用63A,
接触器
选用63A,热继电器选择能够整定到50A左右的(例如40~60),导线依距离而定,若供电距离不远,可选10~16平方铜芯线,距离远选16~25。