本人公司新增加一台水泵 电流43安培 请问我需要用多大的 空气开关 多粗的电线 多大接触器 多大的热继电器

如题所述

应该是20kW左右的水泵了,断路器选用63A,接触器选用63A,热继电器选择能够整定到50A左右的(例如40~60),导线依距离而定,若供电距离不远,可选10~16平方铜芯线,距离远选16~25。追问

请问这个数据是如何得到的,实际操作有可行性么?谢谢您.

追答

当然可行,你就是到了设计院也是这样答案。不要以为这个玩意还真需要动用什么来计算?那设计院就累死了。如果你觉得要高可靠、耐用,断路器、接触器就放大一个规格,改成80A的,反正也没有70A的选择,没有那个规格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-06
空开用80A的。线型:铜芯线最小用6平方的,铝芯线最小用10平方的。接触器最小用60A的,要是电机启动比较频繁,热继用55以上的,若电机平时一直连续动行,不需要频繁启动,则热继用45左右的就行!
希望对你有用!!!
第2个回答  2013-04-06
教你个口诀:7.5千瓦直接投(不用降压启动),两倍千瓦算电流,三倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。

就是说对称三相负载,线电流是千瓦数的2两倍,选择开关是千瓦数的3倍(额定电流的1.5倍),保险丝选择千瓦数的4倍(额定电流的两倍)。
所以你这个问题,开关最少是1.5*43=64,由于水泵是轻负载,63A规格的可以用。线径最大不要超过10平方毫米。,超过就浪费。实际上6平方毫米的线载流量规定是48安,已经够用,只不过高个等级也费不了多少钱,可靠。

热继电器热脱扣器的整定电流按规定在额定电流的1.1倍数,至少应该是47安,瞬时整定电流为电机额定电流的10倍数,自己大致估算一下,就可以确定用什么材料。
第3个回答  2013-04-06
熔断器的选择:对阻性负载例如电热管、电阻炉、灯泡等,熔断器额定电流应=负载电流的1~1.1倍;对于鼠笼式电动机,熔断器额定电流应=电动机额定电流的1.5~2.5倍;

接触器的选择:接触器触点额定电压应大于负载额定电压,接触器主触点额定电流应大于负载额定电流,接触器在频繁启动、频繁正反转和反接制动工作时,电流较大,为了防止触点损坏,应将主触点额定电流降低一级使用;

热继电器的选择: 热继电器主要供500V 以下的电气回路作电动机过载保护用,热元件的整定电流=电机额定电流的1.1倍;

电流43安培,选用铜芯电缆,常温环境使用,选10平方的,高温环境使用,选16平方的。
电线的选择可以查表,根据线的材质和使用环境,略有不同。本回答被网友采纳