22问答网
所有问题
当前搜索:
15kw电机用多大接触器
15千瓦的
电动机用多大
的
接触器
答:
CJX2-5011。15千瓦的电动机电流约为30安~40安。
一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍
。所以接触器要选择CJX2-5011的。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头...
十五千瓦
电机用多大接触器
?
答:
电动机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.25倍;
15kw电机额定电流30A,30*1.25=37.5A;可以选用40A交流接触器
本回答被提问者和网友采纳
15KW电机
要
用多大
的
接触器
答:
15KW电机的额定电流是30A左右,
如果临时用32A的接触器是可以的
,时间长了很容易烧掉接触器的触头,还有可能因为触头熔焊导致电动机缺相运行(按下停止按钮后因熔焊的动触头和静触头粘在一起而有的断开,有的没有断开)而烧掉电动机,所以建议在条件允许的情况下更换大一些的接触器,接触器是宜大不宜小。
15 KW
的
电机
该
用多大
的空开,
接触器
,热继电器?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,
若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行
,两个20A接触器做启动。
15KW电机用多大接触器
?
答:
15kw电机电流应该在30A左右,所以选接触器要大于该电流,国产接触器一般要留一定的余量,
所以可以选40A的接触器
,如果要求更可靠的话可选65A的接触器。控制原理 要让电机转动起来,控制部就必须根据Hall-sensor感应到的电机转子所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(Inverter)中功率晶体管的...
15KW电机
,我如何根据电机大小来选择
接触器
大小,热继电器保护值范围...
答:
15KW
电流为30A
接触器
按实际电流的1.5倍到2倍选择型号 热继电器按实际电流来选择型号 电流的计算公式为 功率除以√3除以电压除以功率因素
15kw电机用多大
的
接触器
和热继电器?
答:
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,可以用
40A接触器
和30A热继电器。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使...
15千瓦
用多大
交流
接触器
答:
使用40安的交流
接触器
。选择交流接触器时,要考虑电机的额定电流、启动电流和负载情况。
电动机用
交流接触器的触点电流为额定电流的1.25倍。15千瓦电机的额定电流约为30安培,30乘以1.25等于37.5安培。选用40安的交流接触器。如果电动机的启动电流较大,也要选择稍大一些的交流接触器以确保其能够正常...
15千瓦
电机用多大
交流
接触器
答:
品牌型号:正泰交流
接触器
系统:CJX2-2510 15千瓦
电机用多大
交流接触器是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,15千瓦电机的额定电流约为30A,建议选用40A的交流接触器。但需要注意,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,建议将电流稍微放大一些。选择交流接触器的注意...
15kw电机用多大接触器
和热继电器
答:
1、常用的就是经验法,对于三相
电机
的估算电流是电机功率的2倍,使用这种方法的话电流=15(电机功率)*2=30A,
接触器
选择32A满足要求。2、通过公式计算,计算式:Pr=
15kW
,Ur=380V,η=0.9(取自平均值),cosφ=0.85(取自平均值);则电机的电流Ir=15000/(1.732*380*0.9*0.85)=29....