15千瓦风机用多大接触器
...用正泰原件空气开关、
接触器
和热继电器怎么
选用
答:
可以。11KW电机配32A空开,接触器25A的及相应热继电器。
15KW配40A空开,40A接触器及相应热继电器
。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
15千瓦
电机
用多大
交流
接触器
答:
15千瓦电机用多大交流接触器是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,15千瓦电机的额定电流约为30A,
建议选用40A的交流接触器
。但需要注意,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,建议将电流稍微放大一些。选择交流接触器的注意事项:1、交流接触器主触头的额定电压≥负载额...
15KW
用多大接触器
控制电机正反转?
答:
15千瓦的电动机电流约为30安~40安
。一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。所以接触器要选择
CJX2-5011的
。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头的额定工作电...
15kw电机
用多大接触器
和热继电器
答:
三相交流15KW电机配置32A的接触器(施耐德LC1D32)
。方法:1、常用的就是经验法,对于三相电机的估算电流是电机功率的2倍,使用这种方法的话电流=15(电机功率)*2=30A,接触器选择32A满足要求。2、通过公式计算,计算式:Pr=15kW,Ur=380V,η=0.9(取自平均值),cosφ=0.85(取自平均值);...
十五千瓦
电机
用多大接触器
?
答:
一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.25倍;15kw电机额定电流30A,30*1.25=37.5A;
可以选用40A交流接触器
,仅供参考。 12 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 新浪微博 QQ空间 举报 收起 sdwfcjch 推荐于2017-12-15 sdwfcjch 采纳数:133 获赞数:611 LV7 擅长:工程技术科学 ...
15kw电机
用多大接触器
和热继电器
答:
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,可以用40A
接触器
和30A热继电器。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使...
380伏
15千瓦
电机直接启动要
用多大接触器
和热继电器啊 配多大的电流表...
答:
15千瓦
电机直接启动,需要配40A以上的
接触器
,热继定值可以调节到35A的即可,电流表需要配套的电流互感器,互感器选择50/5的,电流表变比与互感器相同,表量程0-100A。
15 KW
的电机该
用多大
的空开,
接触器
,热继电器?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW
的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用星三角启动可以用一个40A
接触器
做三角形运行,两个20A接触器做启动。
30千瓦
15千瓦
双速
风机
选
多大接触器
答:
30KW/15kw双速
风机
分别选额定电流100A,额定电流63A的交流接触器。接触器的选用原则如下:1、交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。2、按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电 流,当
使用接触器
断开短路电流时,还应校验接触器的分...
15千瓦
的电机
用多大
的交流
接触器
最合适?
答:
15kw电机估算电流30A,