15kw电机用多大接触器和热继电器

如题所述

三相交流15KW电机配置32A的接触器(施耐德LC1D32)。

方法:

1、常用的就是经验法,对于三相电机的估算电流是电机功率的2倍,使用这种方法的话电流=15(电机功率)*2=30A,接触器选择32A满足要求。

2、通过公式计算,计算式:

Pr=15kW,Ur=380V,η=0.9(取自平均值),cosφ=0.85(取自平均值);则电机的电流Ir=15000/(1.732*380*0.9*0.85)=29.79A,接触器选择32A满足要求。

3、通过设备厂家获取电机真实的额定电流,因为项目实施过程中有些工作顺序可能会颠倒,或者交叉进行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考