15KW电机要用多大的接触器
我以用32A的接触器!行吗?因没有40A接触器!今后会有问题吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
15KW电机的额定电流是30A左右,如果临时用32A的接触器是可以的,时间长了很容易烧掉接触器的触头,还有可能因为触头熔焊导致电动机缺相运行(按下停止按钮后因熔焊的动触头和静触头粘在一起而有的断开,有的没有断开)而烧掉电动机,所以建议在条件允许的情况下更换大一些的接触器,接触器是宜大不宜小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/26T0h0TC.html
其他回答
第1个回答 2008-06-23
32A的有点小,算15KW的额定电流是可以承受,但考虑启动电流是额定电流的5.5-7倍,最好选稍大一点的接触器。如果用32A的接触器也可以,只是接触器的触头使用寿命将会有所减少。15KW的电动机额定电流是30A左右。
第2个回答 2008-06-24
如果是三相电机,是可以的。
三相电机相电流计算公式:I=P/(1.732*U*cosΦ
)
其中cosΦ 为功率因数,约0.8-0.9
计算得电流为25A-29A
如果考虑电源电压波动,那么电流范围可能在22A-31A之间。
此电流是工作电流。启动电流相当于工作电流的5倍以上。
至于32A接触器是否可用,那要看它的质量如何了。
品质好的当然可以用。
第3个回答 2008-06-24
可以,不过用不长时间就得换.
相似回答
15KW用
什么样
的接触器
合适?
答:
CJX2-5011。15千瓦的电动机电流约为30安~40安。
一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍
。所以接触器要选择
CJX2-5011的
。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头...
15kw电机
能不能用
40A接触器和30A热继电器
答:
一般来说,15kw电机的额定运行电流为30A左右,
可以用40A接触器和30A热继电器
。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接...
大家正在搜
18.5kw电机用多大的接触器
5.5kw电机用多大接触器
15千瓦电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
7.5千瓦电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
0910接触器带多大电机
11kw电机用多大空开
电机接触器对照表
相关问题
15kw电机应该用多大的接触器
110KW的电机要用多大的交流接触器
15kw电机用多大接触器
15kw电机用多大的接触器?
我15KW的电动机应该用多大的接触器和热保护
15KW的电机应该用多大安的交流接触器
一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的空开,接触器...
15KW电机直接启动用多大的接触器,空开,热保护