15kw三相电机用多大接触器
15kw电机用多大接触器
和热继电器合适
答:
-
**接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器
。具体来说,有建议使用
32A
(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决于电机的启动方式(直接启动或降压启动)和应用场合的安全余量考虑。如果电机采用星三角启动,则可能需要额外的接触器来处理启动阶段的电流。- **热继电器**:对于热继电器,...
15KW的三相电机
,直接启动,配60A的空开,32A的
接触器
可以吗?不配热保护...
答:
15KW的三相电机,额定电流28A左右,直接启动,配60A的空开,
32A的接触器完全可以
。热继电器是过负荷保护,用空开完全可以不用热继电器。也可以不用接触器,用60A的空开直接启停。
15KW用多大接触器
控制
电机
正反转?
答:
15千瓦的电动机电流约为30安~40安。
一般电机用交流接触器触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。所以接触器要选择CJX2-5011的
。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头的额定工作电...
15kw电机用多大接触器
和热继电器
答:
三相交流15KW电机配置32A的接触器(施耐德LC1D32)
。方法:1、常用的就是经验法,对于三相电机的估算电流是电机功率的2倍,使用这种方法的话电流=15(电机功率)*2=30A,接触器选择32A满足要求。2、通过公式计算,计算式:Pr=15kW,Ur=380V,η=0.9(取自平均值),cosφ=0.85(取自平均值);...
15KW 三相
380V 星三角启动
接触器
用多少A的
答:
接触器用30A或32A的
。15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
15KW
380V
电机
如何
选用接触器
、热继和空开?
答:
15KW
380Ⅴ
三相电动机
交流
接触器
选择4011或5011,热继电器选择20-40A的整定电流调到30处,空开选择D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
一个
15kw的三相电机
,一般要用多粗的线?
多大
的空开,
接触器
?怎么算...
答:
一个
15kw的三相电机需要
6平方的线,60安的空开,
接触器
4011。算法:三相电1KW=2个电流,15Kw为30A。10平方的一下的线按6个电流算,就是6平方。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子...
15Kw的电机用多大
的
接触器
答:
三相
:按2A/KW计算,30A以上;单相:按8A/KW计算,120A以上。
三厢电的,
15kw的电机需要多大
的空开,多大的交流
接触器
答:
三相
电的,
15kw的电机
,额定电流大约:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A左右 空气断路器选用:28.5*(2-3倍) 63A 交流
接触器选用
:40A
15千瓦
的
电机用多大
的交流
接触器
最合适?
答:
15千瓦
的
三相电机
,电流30A左右,考虑启动电流系数 交流
接触器
取50A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v15kw用多大的接触器
15kw三相电机用多少平方的线
三相电12kw用多大空开
15kw星三角启动接触器选型
15kw电机选用接触器
15kw用多大接触器和热继电器
15kw直接启动多大的接触器
15千瓦电机直接启动用接触器
15千瓦电机用多大接触器