15kw电机用多大接触器
请教一下 15000W的
电机
需要不需要加一个
接触器
啊
答:
理论上讲
15kw
的
电机
运行电流大约30A,断路器+
接触器
+热继电器必须这样,附带要有按钮。60A接触器足够用,正常情况40A的都够用
15kw电机
带水泵的
电机用
什么型号的 断路器好?
答:
15KW
的
电机
,如果是单相电机,额定电流为75A; 三相电机,大约为30A;
接触器
应该用额定电流的1.1-1.5倍,断路器选用电机保护型的,用断路器:RMM1-100/33002 50A或电机综合保护器,价格也不是贵。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并...
...的水泵
电机
全压启动应选
多大
空开,
接触器
,热继电器,多少平方的线_百 ...
答:
水泵的起动电流以
电机
的启动负荷有关,启动电流是电机额定电流的3-10倍,按2800转的转速带载启动,切2秒内启动完成,这时的启动电流大约6倍,但持续0.4秒左右,然后持续下降,直到启动成功。
接触器
应选择比电机额定电流大一个或多个等级,以保证接触器的使用寿命。如CJX2,4011,5011,6511,9511 热...
15KW
的三相潜水泵置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置
多大
的塑壳断...
答:
15千瓦的水泵运行电流在30A左右所以用40A的断路器,和交流
接触器
。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。所以得需要用6平方的铜芯线。或6平方的国标铜芯电缆。。。
15KW
的配电箱
用多大
的空开、
接触器
、热继、怎么算的、求高手指点、_百...
答:
你的供电方式是不是三相四线制呢?如果是,那可以套用公式:P=根号3*U*I*COS0.85,则,I=P/1.732*0.4*0.85=15/0.59=25.4A。如果你的负载中有
电动机
,那空气开关的电流应选的大一些,选DZ474P50A高分断路器好了,
接触器
可以选CJX2-5011交流接触器,热继电器选最大63A可调的就OK了!对...
我要做一个
15kW电机
配电箱,是星三角启劲,还有正反转功能。请告诉我用...
答:
交流
接触器
CJ20-3222 AC2200V 1只 小型中间继电器HH52P AC220V 1只 (代替电源接触器)热保护器JR20-25 (21~29A) 1只 时间继电器AH3-3 30s 220V 停止按钮 1只 正转启动按钮 1只 反转起动按钮 1只 电源指示灯 1只 正转运行指示灯 1只 反转运行指示灯 1只 注:用小型中间继电器代替电源...
15kw
的真空泵
用多大
的交流
接触器
和热过载保护器
答:
接触器
选择3210,频繁启动或者环境温度等场合就用高一级的4011吧,热继的话,选择20-32吧,具体电流整定参照
电机
铭牌额定电流1.0-1.1.
求助: 1.5千瓦(220V)
电机
直接启动需要
用多大
的
接触器
和断路器 接触器CJ...
答:
两相的
电机
吗?不是看后面2P 我还以为是三相呢!用公式算就可以了 额定电流=功率/电压*功率因数 (I=P/u*cosfi)你看看你的电机功率因数是多少!自己计算一下算出额定电流后
接触器
选额定电流的1.2倍 断路器1.5倍!这只是普通选择方法 要考虑多的话还要考虑什么负载 线长等等 根据实际情况考虑 ...
1.5KW
的三相
电动机
应配
多大
电流热继电器和
接触器
,导线
答:
1.5kw电机
额定电流为3A左右,放大1.2倍为3.6A。用JR-36型热继电器整定范围2.5A-3.6A。
接触器
用cjx2-0911就行。导线用1.5mm2.铜线。三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转...
15kw电机
它的启动电流是多少,我用30A的断路器行吗?
答:
肯定的不行。首先,
15KW电机
的额定负载就超过30A。其次,电机启动时候的电流可能是额定电流的5~10倍,即使是变频器或是软启动器带动,电流也会有冲击,超过额定电压。30A的断路器必定不行,建议使用50A以上的断路器。