22问答网
所有问题
当前搜索:
15kw电机用多大接触器
三相380V的
15KW
的
电机
应接
多大
的断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
一、三相15千瓦工作电流约30安,断路器、
接触器
选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。2、三相
电机
:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中...
三相380V的
15KW
的
电机
应接
多大
的断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
三相15千瓦工作电流约30安,断路器、
接触器
选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。三相
电机
:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流...
15KW
2p 380vac风机电流为
多大
?该如何选配断路器和
接触器
?热继电器呢...
答:
电流大概31A左右;选用
电机
保护型断路器63A;
接触器
40A;热继选择可调范围在25-40A的,最后调整为电机实际额定电流值即可。
我
15KW
的
电动机
应该
用多大
的
接触器
和热保护
答:
1.热继电器的作用是对三相异步实施过载保护,因此,热继电器主要参数的选择:整定电流Ith=(0.95~1.1)IN(
电机
额定电流);根据Ith选择整定电流范围及热元件号;23A,选30A 2.交流
接触器
的主触点控制异步电机运行,接触器主要参数的选择:主触点的额定电流Ie≥PN/K×UN ;PN为电机的额定功率,UN为电机...
电动机
15千瓦应配
多大
的交流
接触器
答:
三相负载
15KW
电流粗略计算为30A。
接触器
至少按照负载电流的1.5倍选择。接触器建议选择50A的。如果
电机
频繁启动正反转,最好用65A的。
请问15瓦千
电动机用多大
的
接触器
和热继电器
答:
朋友,15千瓦的
电动机
得30安到40安左右的
接触器
,热继电器得选择为30安的。稍微大一点就可以了。
三相380V的
15KW
的
电机
应接
多大
的断路器、
接触器
额定电流应该不低于45A http://bbs.ca800.com/detail.asp?id=51842
三厢电的,
15kw
的
电机
需要
多大
的空开,多大的交流
接触器
答:
三相电的,
15kw
的
电机
,额定电流大约:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A左右 空气断路器选用:28.5*(2-3倍) 63A 交流
接触器
选用:40A
15kw
的
电机
星三角形启动应选什么型号的交流
接触器
时间继电器 是用在...
答:
根据《建筑电工》一书中
电动机
负荷线和电器选配 如下:35KW时,电流大约60--70A,启动电流约400--450,可用熔断器200--150,启动器 可用QC20型80A,
接触器
80A,漏保80A,橡套软电缆16平方,铜芯线10平方。
15KW
时,电流大约30--35A,启动电流约200--210,可用熔断器100--80,启动器 可用QC20型32A...
棣栭〉