22问答网
所有问题
当前搜索:
160kva变压器用多大电缆
200
KVA变压器
低压侧出线需
用多大
型号的
电缆
?
答:
给你一个变压器低压侧出线选择表,以后就不发愁了,W,铜芯
电缆
;YJV铜材线 200
KVA变压器
低压侧出线需用185平的铜芯电缆
请教630
KVA变压器用
10KV高压
电缆
连接,
需要多大
线径电缆
答:
需要使用
16m㎡。需要选10kV ZR-YJV 3*70平方毫米
电缆
。因为电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~110KV为高压...
630
kva变压器
高压侧如果
采用电缆
,则电缆型号该选多少的
答:
楼上的太婆婆妈妈了,10KV的话 一次电流36.4 选择YJV22-10 3*25的就可以了 6KV的话一次电流50A左右 选择YJV22-10 3*35的就可以
400
KVA变压器
高低压分别
用多大
的
电缆
合适 怎么算?
答:
计算方法:根据变压器容量计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、
电缆
载流量来选择电缆型号和规格。如果400
KVA变压器
一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯...
请问风机的电机电压为660V,容量是
160KV
,离
变压器
220米远,需
多大
的线缆...
答:
风机的电机电压为660V,容量是
160
KW,工作电流:175A 离
变压器
220米远,
选用
铜
电缆
面积:95平方毫米
630
kva变压器
高压侧如果
采用电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
电缆型号
需要
根据以下因素综合考虑:高压侧的额定电压 电缆的负荷电流 电缆线路的长度和形式 敷设方式和环境条件 一般来说,630
kVA变压器
高压侧
采用电缆
,电缆型号可根据额定电压、负荷电流及线路长度等参数计算,需要考虑到电缆的安全性、可靠性、经济性、环保性等方面,建议在专业人员的指导下进行选择。
10KV.6400
KVA变压器
,3公里
选用
什么规格的
电缆
?
答:
推荐
选用
YJV-8.7/15kV-3×240mm²
电缆
。
630
kVA变压器用
几芯
电缆
答:
365.7A x3=1097.1A >Ie 埋土敷设时,3x150+1x50mm²铜
电缆
的安全载流量是346.7A,用3根并联的载流量是 346.7A x3=1040.1A >Ie 3、结论 依据上述的计算和选择,短距离(计算中未涉及电缆长度引起的压降损失)的380V,630
kVA变压器
二次电缆可采用3根3x185+1x50mm²铜电缆并联(空气...
变压器
总容量16000
KVA
应该
选用多大电缆
答:
I1=16000/1.732*110=83A I2=16000/1.732*10=924A 也就是说不同的电压等级电流是不一样大的。若是83A的电流用同等级35平方的
电缆
即可。但对于924A 的却
需要
3根185平方的同电压等级的电缆。 若
选用
YJV22-103*300DE 的电缆,你要看它的长期允许载流量能否满足要求。
变压器用多大电缆
答:
高压端3×35平方的高压铜
电缆
就可以了,315
KVA的变压器
低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。变压器:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换...