22问答网
所有问题
当前搜索:
185电缆能带多少千瓦
185
平方
电缆
三线四线电缆,能带动
多少千瓦
答:
三相五线
185
mm铜芯
电缆
最大可以承受97
千瓦
。查《电气工程常用数据速查手册》,185平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为340A(手册给出铝线的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。功率=UIcosφ=0.38X340X0.75=97kW(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )电缆的载流量与...
185
平方
电缆
能承受
多少千瓦
答:
185
平方
电缆
能承受
多少千瓦
能带多少
功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。这里你没有讲明两个重要的参数,电缆导线的材质是铜芯还是铝芯的,绝缘材料是材质是什么等。只有给按常规进行估算,不清楚你可以再问。查表:185mm²铜芯...
185
平方
电缆
三线四线电缆,能带动
多少千瓦
答:
三相五线
185
mm铜芯
电缆
最大
能带
动97
千瓦
。查《电气工程常用数据速查手册》,185平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为340A(手册给出铝线的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。功率=UIcosφ=0.38X340X0.75=97kW(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )电缆的载流量与电...
185
平方
电缆
能载
多少千瓦
答:
185
平方
电缆
载流量是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。
185
平方的
电缆
能载
多少千瓦
?
答:
185
平方
电缆
载流量是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。
2根
185
的铜
电缆
能输
多少千瓦
?
答:
两根3X
185
十1X95铜芯
电缆
并联,长度30米,可以输送约361KW(空气中敷设)或368KW(埋地敷设)。计算过程:1、查表确定载流量(以VV型铜电缆为例)从上表可知,3x185+1x95平方毫米铜芯电缆的安全载流量是 空气中敷设---343A,两根并联的载流量是 343Ax2=686A;埋地敷设---349A ,两根并联的载...
185电缆能带多少千瓦
答:
要看电压等级,如果是380V情况下可以带200KW
185电缆能带
多大功率?
答:
单根的截面
185
平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯...
185
mm2三相四线制
电缆能带多少千瓦
答:
8kW,
电缆
满负荷时5%电压损失距离=478.1m;
185
mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量=415A,折合三相功率=232.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=460.8m;185mm² PVC塑料绝缘 4芯铝电缆,推荐载流量=257A,折合三相功率=143.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=465.1m;...
185
铝芯
电缆能带
多大负荷
答:
"1.5平方"的铜线。能承受3723瓦的负荷。单根的截面
185
平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。 如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。 无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。