185电缆能带多少千瓦
185电缆线
最大载
多少千瓦
答:
其最大载262
千瓦
。
185
平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75。取I=530A时,负荷功率可如下计算:P=1...
185
铜芯
电缆能带多少千瓦
答:
答:
185
mm²×4+95mm²×1铜芯
电缆
最大
能带
584
千瓦
或732千瓦。解析:185mm²×4+95mm²×1铜芯电缆是典型的三相五线接线法用电缆,其中185mm²×4其中3条接三相电源的主线,即相线;另外一条接零线;95mm²×1这一条接保护地线。185mm²×4+95mm²×...
185
平方铜芯
电缆能带多少千瓦
?
答:
答:
185
能够负载50Kw的整电机。一、
185电缆
的“185”是电缆单根导体的横截面积,电缆导体由于是绞合导体,中间会有空隙,所以只能用称重法算出截面。公式是重量÷长度÷密度(铜密度8.89,铝密度2.703)=截面积。二 、电动机配线的口诀:1.用途:根据电动机容量(
千瓦
)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将...
185
平方铜芯
电缆
最大
能带多少
kw
答:
答:
185
一般来说,185平方铝芯
电缆能带185千瓦
。一般来说,185铝芯电缆载185kw,这也是最大承载量。一般来说可以通过的电流应该是2a,用185平方×2a计算出来的结果是370a,交流功率的计算方式为P=√3UI.cosφ,功率是1000瓦,电压是380伏,因数是0.9,最终计算出的结果为185千瓦。不过在实际使用的时候,达...
185电缆能带多少千瓦
你会计算吗
答:
1、4x
185
的铜芯
电缆能带
226~262KW的负荷。2、查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:3、P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。4、这里用标准三相市电电压计算,cosφ是...
185
平方铜线
能带多少千瓦
答:
185电缆能带多少
226~262KW
千瓦
。查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0...
185
平方
电缆
能承受多大功率
答:
如果是VV型3~4芯铜芯
电缆
,明敷时的截流量是327A,用在380V三相电 感性负载(电机类电器)时, 计算公式是:P=I×1.73×380×cosφ·η (功率因数cosφ和效率η 三相以0.85计,单相以0.75计);所以 327A×1.73×380×0.85×0.85 ≈327×474.97 =155315.19W ≈155.3
千瓦
。上...
185
平方三相四线能承受多大功率?
答:
185
mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。电力
电缆
的型号 1、用...