22问答网
所有问题
当前搜索:
1kw三相电机阻值怎么算
单相
电机1KW
工作时的工作电流约为多少?
三相电机
呢?谢谢
答:
单相电机1KW工作电流约为6A
三相电机1KW
工作电流约为2A
计算
:单相1KW额定电流I=P/UcosΦ=1/0.22/0.8=5.7A
三相1KW
额定电流I=P/1.732UcosΦ=1/1.732/0.38/0.8=1.9A
请问
1kw的电机怎么
配空开 接触器 导线?还有这些该
怎么算
?
答:
配置的时候
三相
负载
1KW
可以以2A
计算
。三相负载中,1KW负荷的额定电流I=P/UcosΦ=1/0.22/0.8=5.68A 配置的时候单相负载1KW可以以5.7A或2A计算。配置接触器和空气开关可以以额定电流或负荷电流的1.5倍左右考虑。2、至于电线的配置,涉及的因素比较多,要综合考虑。选择导线截面积必须同时考虑四个条件...
如何计算三相电机
的电流及导线的选择
答:
根据电流大小选电线:10下五,100上二,16,25,四。35,50,三。70,95,二倍半。穿管温度八九折,裸线升级算,铜线升级算。10mm2以下的电线,乘以五,依次
计算
。已知功率,估算电流:
三相
马达
1KW
,电流为2A.三相容量KVA,可按一倍半。电热电容和照明,等同三相看。单相1KW,电流为4.55A.两相380,...
请问直流
1KW电机
他的正常工作电流是多少
答:
这要看是单相的,还是
三相
的。单相的
电机
的
计算
公式是:P=U*I 三相的电机的计算公式是:P=1.732*U*I 这个1.732是根号3得出来的近似值。P是功率,U是电压,I就是电流。
单相
电动机
v1v2没有
阻值怎么
回事
答:
如果无
电阻值
,可能是
电机
绕组烧毁断路。对串有热熔断器的电机,可能是热熔断器开路,还应拆开电机看一看,如果只是开路,短接热熔断器即可恢复因电风正常,档位开关全部损坏,但可能性不大。希望我的回答对你有帮助,如满意请采纳!
1千瓦380V的
电机
功率因数为1的电流是多少
答:
380v电压
三相
电一个千瓦等于2.63A电流或1.52A。分为两种情况:利用公式功率P=电压U×电流I1、单相(两线)380V的电压,当功率因数为1的情况下,
一千瓦
等于2.63安;2、三相(三或四线)380V的电压(如
电动机
),当功率因数为1的情况下,一千瓦等于1.52安。
单相
1kw的电机
和
三相1kw电机
消耗的功率是一样的吗?遇到单相和三相电路...
答:
p=√3×v×a×cosφ电流=功率/(√3×电压×cosφ)
三相电机
电流=功率/1.732/电压/功率因数(额定电流取0.8)三相电机电流=1000/1.732/380/0.8=1.9安培
三相电动机
的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号...
三相电机
知道功率
怎么算
用多大电缆
答:
知道了
电动机
功率,根据I=P/U
计算
出其电流,然后根据电流大小来选择匹配的电缆线。这里有个经验口诀:十下五,百上二,二五三五三四界。意思是10平方以下的电缆每平方按5A电流估算,100平方以上按每平方2A电流估算,25、35平方的选择每平方3~4A电流。在日常生活中,常见的电缆都很细,之所以,是因为它...
电机
功率
怎么算
?
答:
电机
功率
计算
公式可以根据不同的应用场景和电机类型有所不同。以下是一些常用的电机功率计算公式:1、对于
三相
异步电机,功率计算公式为:P=3UIcosθ,其中P为电机功率(单位:千瓦),U 为电压(单位:伏特),I为电流(单位:安培),cosθ为功率因数,θ为电压和电流之间的相角。2、对于直流电机,...
3KW
电机
空载电流多少正常?
答:
电机轻载 根据经验,380V
三相电机1KW
大约2A电流;那么3KW电流应该为6A,实际额定电流应该比6A要稍大一些。但是题目中3KW电机,三相电流分别为3.5A、4A、5.5A,明显比额定电流要低很多。那么电机实际电流为什么比额定电流要小呢?我觉得主要原因是电机所带的负载太轻。电机负载越大,电流就越大;电机负载...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜