20A断路器用多粗的线
知道
断路器的
安培,怎么算断路器最小用多少mm2
的线
?
答:
3、16~20A的断路器 用BV-4mm2的塑铜线
4、25~32A的断路器 用BV-6mm2的塑铜线 5、40~50A的断路器 用BV-10mm2的塑铜线 6、63~80A的断路器 用BV-16mm2的塑铜线 7、100~125A的断路器 用BV-25mm2的塑铜线 这些都是由国家标准制定的,其中计算过程有点复杂,总之有一点得注意!线径越大,...
2.5平方线配20安的
空气开关
行不?
答:
2.5平方线
可以配20安的空气开关;铜芯线每平方5-8 个电流 220V电压 最大1760W,0.5平方约带880W;导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源...
20A
单相微型
断路器
通常用接驳最小的电线为多少平方?
答:
最小国标 铜线1.5平方是可以的,举个例子,以前10安某牛插排的接线是国标0.75平方的,销售了很多年,最近几年才升级1.0,所以说20安可以用1.5
请问下面的漏保开关(有16A、
20A
两种),在20A的下面接4平方
的线
...
答:
当然可以接4平方的供电线。不过由于最大允许载流量就只有
20A
,即使是连接了4平方的电线,线路上的用电器具的最大工作电流值也不能超过20A,超过20A就容易跳闸或烧毁线路开关。家庭场所里面使用这种开关的话,给空调,尤其是客厅空调供电的开关容量最好用32A的。
220V电流计算公式?2000W用多大的
断路器
?用多少平方
的线
?
答:
20A断路器,
4平方铜导线 距离较近可采用2.5平方铜导线
,16A断路器,不能再小了,而且这些导线和断路器都要国标的,能偷工减料,如果你不能确定产品质量,最好还是用上面的那个吧
电路设计-
断路器
、线路线径如何选择?
答:
分
断路器
选3极32,铜线3*6+1*6+E6,铝线3*10+1*10+E10 主开关按选3极80A塑壳,铜线3*10+1*10+E10,铝线3*25+1*16+E16 方案2:分线断路器选型,空调2.5KW*10+电磁炉3KW*3,,判断你是火锅店,那同时系数、需用系数合计取0.9,计算电流约133A,考虑线路压降、断路器额定电流因素等。
电气计算出电流,怎么选开关和电线
答:
若电流是19A,
需要的
电线是2.5平方毫米。电流是25A,需要的电线是4.0平方毫米。若电流是44A,则需要的电线是10平方毫米。因此,在计算出电流后,可以通过对比,找到合适的电线。2、而在选择
空气开关的
时候,需要根据计算出来的电流,确定好空气开关的额定电流。一般情况下,空气开关的额定电流是电流×1....
10(100)的电表配的
断路器
是
20a的
,下端接配电箱里总闸能超20a吗?
答:
回答:下一级配电箱里的进线主
断路器
就不宜超过
20A
,否则将导致越级跳闸。 不过,什么电度表是10(100)A 的? 通常的电度表有10(40)A、20(80)A 与 30(100)A 的,还未见过10(100)A 的,是否搞错?即使 20(80)A 的表,断路器至少也应该是 63A 的,20A 的太小了。
20A的断路器
5*16的电缆能进去吗
答:
可以的!但是5根是不能都接进去的。
2.5毫米的铜芯
线需要
多大
空气开关
答:
2.5毫米的铜芯线应接
20A
及以下的
空气开关
GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或
断路器
额定电流或整定电流(A);...