某工程63000kVA
变压器
,变比为27±2×2.5% 6.3kV,
低压侧
拟采用硬导体引出...
答:
【答案】:B
变压器
回路持续工作
电流
:《导体与电器选择设计技术规程》(DL/T 5222—2005)第7.3.2条规定,
20kV及
以下回路的正常工作电流在4000A及以下时,宜选用矩形导体;在(4000~8000)A时,宜选用槽形导体;在8000A以上时,宜选用圆管形导体。
变压器高压侧
输入电压为2倍,
低压侧
为什么
答:
图示对不对?
降压
变压器
的二次侧电压为400V,为什么用电器的额定电压为380V_百度知...
答:
因为供电线路会产生降压。其次,
变压
二次侧负载后,电压也会降低。400伏传输到用户端就是380V甚至更低。
从
变压器
铭牌上得知额定容量, 一次侧二次侧的电压,额定
电流
,短路阻抗...
答:
变压器
短路容量等于额定容量乘以阻抗的倒数。即800/6.45%=12403kVA 这里是按系统容量无穷大考虑的,如果再考虑系统容量,短路容量会比这个值小一些。
额定容量500KVA中的KVA是什么意思?谢谢
答:
通常,交流电的
电流
和电压不是同步的,在
变压器
这种感性(电感性质)负载中,一般电流滞后于电压一定的相位角α,而有功功率则为UIcosα,无功功率则为UIsinα cosα这个值我们通常称为功率因数,是电网监控中的一项重要参数.比如一台变压器额定
低压侧
电压为
20KV
,低压侧额定电流为36KA,则期视在功率则为20KV*36...
怎么通过220V的电压产生
20KV
的
高压
?
答:
目前,市电~220V产生
20kV高压
的二大途径:1. 使用升压
变压器
:大家知道,我们日常生活中使用的220Ⅴ~市电,均是从它的上一级10千伏交流电压中变压而来的,那么,出于电源的需要,再经过变压器变压,从中就完全可以得到20千V的高压;2. 使用电子技术:将220~Ⅴ电源整流成直流电源,而后使用电子元...
330KV/
20KV变压器
短路电压怎么计算?
答:
答:
变压器
短路电压用下述方法测量,而不是计算:次极短路,初极由低到高逐步升高电压,当次极
电流
达到额定值时初极施加的电压就叫该变压器的短路电压。短路电压一致是变压器并列运行的三要素之一。
35kv16000kva的
变压器
做直流泄漏试验,
高压
对
低压
及地,还有低压对高压及...
答:
高压
绕组对
低压
及地直流泄漏试验电压为
20KV
。低压绕组如果是10KV,则低压绕组对高压绕组及地试验电压为10KV。如果低压绕组是400V的,则不用做直流泄漏试验。
问下大家1200KVA等于多少瓦我不会算。也不懂公式最后朋友帮我算一下比 ...
答:
通常,交流电的
电流
和电压不是同步的,在
变压器
这种感性(电感性质)负载中,一般电流滞后于电压一定的相位角α,而有功功率则为UIcosα,无功功率则为UIsinα cosα这个值我们通常称为功率因数,是电网监控中的一项重要参数.比如一台变压器额定
低压侧
电压为
20KV
,低压侧额定电流为36KA,则期视在功率则为20KV*36...
10kv
变压器
的型号、规格、容量以及介绍
答:
2.高、
低压
线圈直接绕在铁心上,两线圈同心度好,抗短路性能力好。3.由于铁心结构特殊,又呈由晶态取向优质冷轧硅钢片卷制经退火而成,使S11-M.R
变压器
与同容量S9型相比空载损耗下降30%,空载
电流
下降70%,嘈声下降8分贝左右。4.取消储油柜。采用波纹板油箱,温度引起的油体积变化由波纹片的弹性调节...