怎样计算
变压器
的容量?
答:
额定容量等于=3×额定相电压×相
电流
举例来说:选800KVA
变压器
,就是800*0.8是你的KW数。变压器最好的运行状态是;变压器额定容量的65-75%。那就是800*0.8*07就是你要的变压器容量。(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是...
关于
电流
互感器的变比
答:
根据 GB 1208-2004 《
电流
互感器》CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数 其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值 CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的 500kV变电站CT额定电流一般选择...
10KV或
20KV电力变压器
的工作原理?
答:
变压器
的控制方式:小变压器只装有高、
低压
熔断器、避雷器及低压负荷开关,大型变压器还有断路器、隔离开关、继电保护。电力变压器的主要参数是:额定电压等级、额定
电流
、连接组别、阻抗电压、空载电流等。安装好的电力变压器每年还要检验绝缘电阻、接地电阻,变压器油与避雷器做耐压试验等才能供电。如果觉得说得...
20KV
变电所两台1000KVA变压器,
变压器低压侧
中性点引出的PEN线如何接 ...
答:
其实你说的都是一样的,但是一般都是直接接地,配电室零线母排不也是连接到
变压器
中性点吗,PE直接接地,建议用第一种,但是你配电室接地PE要做好。
10KV变380
V变压器
从小到大型号和规格?
答:
变压器
油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。
800kva
变压器
0.4kv
低压侧
断路器
答:
低压侧
用额定
电流
2000A断路器,脱扣器电流整定为1200A左右。10kV
高压侧
额定电流约46A,因此应用50/5电流互感器,用5A电流表,刻度50/5,电压互感器10kV/0.1kV,用100V电压表,刻度10000/100。调整方法:采用2000A的断路器,公式:P=√3UI 求出额定电流为1443A,断路器一般采用额定电流的1.5倍左右...
电力系统
变压器
的保护有哪些?
答:
2.3.3.2 对6.3MV·A及以上厂用工作
变压器
和并列运行的变压器,10MV·A及 以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MV·A及以上用
电流
速断保护 灵敏性不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。 2.3.3.3 对
高压侧
电压为330kV及以上的变压器,可装设双重差动保护。 2.3.3.4 对于发电机变压器组,当发电机与...
电力系统中压是如何划分的?
答:
、超高压(330kV及以上至500kV及以下)、特高压(500kV以上)。2.所谓中压,是指三绕组
变压器
,如在500kV变电站中,三绕组变压器三侧电压等级分别是500kV、2
20kV
、66kV或者35kV,其中500kV称为
高压侧
、220kV称为中压侧、66kV或者35kV称为
低压侧
,但实际的220kV是属于高压电。
我国
变压器
容量有几种
答:
(2)油浸式
变压器
:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。3、按用途分:(1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。(2)仪用变压器:如电压互感器、
电流
互感器、用于测量仪表和继电保护装置。(3)试验变压器:能产生
高压
,对电气设备进行高压试验。(4)特种变压器:...
...升压升到
20KV
就跳了,是否和
变压器
的电容量有关。
答:
一般来说,试验
电流
会大于2*π*50*试验电压^2*被试品电容*额定电压比.从计算公式可以看出,试验电流不仅与被试品的电容有关,还与试验变压器的额定电压比及试验电压有关;如果你的试验变压器的变压比是100000/200即500,而1600kVA
变压器高压
对低地的电容大约是6000pF,当试验电压升到
20kV
时,试验变压器一次...