22问答网
所有问题
当前搜索:
20kv变压器高低压侧电流
交直流试验
变压器
的控制电源箱上面的
电流
表显示的是什么电流?
答:
交直流试验
变压器
的控制电源箱上面的
电流
表显示的是
低压侧
的电流,是直接在低压侧用互感器来测试的!!绝缘耐压试验设备 1.JYW系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器 2.GTB系列干式
高压
试验变压器 3.EDCDP-30超低频高压发生器(30KV)4.EDCDP-50超低频高压发生器(50KV)5.EDCDP-60超低频高压发生器(60KV...
变压器
型号规格有哪些-,变压器各字母的含义
答:
我们的
高压
电路输送都是需要各种各样的变压器。
变压器
的种类有很多,其中有能把
低压
变成高压,又有能把高压变成低压,还有各种交流和直流之间的变换的变压器等等。那么变压器的类型有哪一些?变压器有什么样的规格呢?变压器各字母的含义又是什么呢?现在小编给大家介绍一下变压器型号规格有哪些以及变压器各字母的...
我的
变压器
是
20kv
的,互感器穿啦4圈倍率是6倍,穿的对吗
答:
电流
互感器一次绕4圈是150/5,说明此时互感器的倍率为30;当电流互感器一次侧只串过一圈时,变比是600/5,其电流互感器的倍率为120;因此,当电流互感器一次绕6圈,变比是100/5,其倍率又变为20。
变压器
型号含义 读懂变压器势在必行!
答:
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C 为 C 型铁芯结构 DDG-单相干式
低压
大
电流变压器
4、SFSZ9-31500/110 S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号 9 型 ...
SFFZ-50000/20
变压器
参数,20分
答:
2、
高压
线圈两个并联,两个分裂的
低压
线圈是一个在上,一个在下的轴向分裂。到底是那一种,你去
变压器
名牌上看一下就清楚了。变压器的分裂阻抗是:Zf=Kf*Zc=3.4*8=27.2 因此,你在计算变压器的短路
电流
时要用到1、分裂阻抗(两个低压都短路时)。2、半穿越阻抗(一个低压短路,一个开路)。...
8000KVA
变压器
交流耐压时,试验电压升到
20KV
泄露
电流
为10A,为什么?_百 ...
答:
试验正常,不是泄漏,是电容
电流
和损耗电流。你做的是交流耐压试验,试验电流与绕组对地电容量和试验
变压器
的额定电压比及试验电压有关。
求高手指点2台
20KV
/800KVA/400V/1150A干式
变压器
能带多大负载
答:
一台800kVA的
变压器
不够,两台是够的。1、如果6台机床同时用(如果不同时用,那就乘一个同时系数,比如0.5、0.7等,看你们实际情况而定),机床是三相电机,那么需要
电流
:6*80*1000/380/1.732=729.3A。显然一台是不够用了。2、如果不同时用这6台机床,那么你要确定(调查)同时率是多少,...
20kv
/10KV转换
变压器
原理
答:
转换原理都相同,就是改变
变压器
内部工作绕组的匝数,从而改变输出电压的大小。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、
电流
变换、阻抗变换、隔离、...
2850KVA容量的变电所
高压侧
进线电缆怎么选择
答:
首先根据
变压器
容量和电压计算
电流
:2850/(1.732X20)=82.28A 再根据电流选择长期允许载流量的电缆,建议选用:YJV 12/
20kV
3X35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 或者YJLV 12/20kV 3X35 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 如果采用地下直埋,则采用YJV22或YJLV22型,如果需要阻燃在型号...
变压器
型号含义,读懂变压器势在必行!
答:
D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C 为 C 型铁芯结构 DDG-单相干式
低压
大
电流变压器
4、SFSZ9-31500/110 S:三相 F:风冷 S:三绕组 Z:有载调压 9:设计序号 9 型 ...