22问答网
所有问题
当前搜索:
20安电流用多少平方线
一个电机22A
电流
,是否可选用2
平方线
,为什么?
答:
铜线
的话安全的载流量大约为8A,再加上你的电机,启动
电流
较大,所以你最好选用4
平方
以上的线
30A
电流用几平方电线
?
答:
最大可承受6600瓦的功率。2.5mm²
电线
的安全载流量是18A;4mm²电线的安全载流量是24A;6mm²电线的安全载流量是31A。铜芯线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦
电流
约等于3.966安,380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安,2.5
平方
毫米铜芯线的安全载流量是28A。
多大
功率用多粗线,怎么算
答:
假设是220V50HZ交流电,功率是5000瓦,用截面积是2.5
平方
毫米的铜导线。(如果保守一点,增加一些富余量,选择4平方毫米的铜导线)计算方法如下:根据功率计算公式:P=UI I=P÷U=5000÷220=22.727(A)再根据《导线载流量》对照:1.5平方铜芯线允许长期负载
电流
为:12A—15A 2.5平方铜芯线允许...
240
平方
铝线承受
多大电流
答:
如果是单芯线的话,240
平方
毫米的铝线大概能过429A
电流
。如果采用的是三芯线就只能过308A电流。这是在环境温度为25度的条件下
使用
且为明敷设。240平方单股铝线在低压380伏供电的情况下最多可通过550A电流、如环境温度超过摄氏25度以上要适当降低电流,由于本人1970开始从事电力、电器设备装、修四十多年...
2.5
平方的电线
(国标)最大承载功率
多少
千瓦
答:
2.5
平方的电线
(国标)最大承载功率是3.3千瓦。2.5平方毫米铜芯电线的安全载流量15安培
电流
,在220伏特电压的情况下约3.3千瓦。电线主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电磁线主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、...
功率怎么算
电线平方
啊
答:
功率这样算
电线平方
:先由功率算出
电流
I:I=P/(1.732Ucosφ),(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75 ,P为功率单位为kW)。一般情况下,1平方铜电缆的额定电流为6A,因此电缆的平方数=I/6(单位为:平方毫米)工程上用的铜导线,一般以截面积(平方毫米)区分其规格,其...
9千瓦380v
用多大
的线
答:
一、9千瓦380v
用多大
的线 9千瓦380v建议购买6
平方的电线
。如果路径较短,也可以用4平方。国标规定的铜芯线截面积允许长期
电流
为:1.0 平方 (5a~12A) (1100~2640W);1.5 平方毫米(12A-
20A
)(2650~4500W);2.5 平方毫米 (16A~25A) ;4平方毫米 (25A~32A);6平方 (32A~40A)。二、...
2.5
平方
单芯
铜线
(BV),用C20的空开是否起到保护线路作用?
答:
采用C20的断路器保护线路是一点问题都没有,最大允许
使用
32A的断路器,当然前提要求
电线
是明设在空气中,暗设如下。2.5
平方
BV电线的暗设(墙内)或穿管允许电流是25A,所以用C20断路器作为线路保护应该是可靠、可行的。
20A电流
,可带负载3740W(考虑功率因数为0.85),所以即使你开了空调等家电,没...
24vdc开关电源
用多大线
的比较合适
答:
直流24vdc回路10a
需要
2.5
平的
铜芯
电线
。铜芯绝缘导线的承载
电流
是每平5安培。10安增的电流理论上2平的就可以了,考虑到是直流回路,建议
使用
2.5平的铜芯线。如果一根正常的RV导线标识是300/500V,一
平方
承流安全电流算5A。也就是说承受功率应该是300V*5A=1500W。24VDC10A的功率P=24*10=240W。
电线
允许通过的最大
电流
是
多少
?
答:
1A=220W,10A=2200W,依此类推。例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5
平方铜线
功率是3.08千瓦。三、国标允许的长期最大
电流
:4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许
使用
的最大功率是:5500W。4平方...