2.5平方单芯铜线(BV),用C20的空开是否起到保护线路作用?

2.5平方单芯铜线(BV),用C20的空开是否起到保护线路作用?

用着两台1.5P空调(每台功率1250W),四台台式电脑(每台功率300W左右).
1250*2+300*4=3700W.用了一个多月,没跳过闸.不知道这样使用安全不?电线在墙内

2.5平方单芯铜线(BV)载流量是32A,相应电线表面温度是60°C,电线的最高允许温度是65°C。
采用C20的断路器保护线路是一点问题都没有,最大允许使用32A的断路器,当然前提要求电线是明设在空气中,暗设如下。

2.5平方BV电线的暗设(墙内)或穿管允许电流是25A,所以用C20断路器作为线路保护应该是可靠、可行的。20A电流,可带负载3740W(考虑功率因数为0.85),所以即使你开了空调等家电,没有超过负荷啊,所以没跳过闸,正常而不必担心。
本来不想再回答,我看同答者都没说到点上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-27
2.5平方单芯铜线(BV),用C20的空开是可以起到保护作用,是保护设备的,不保护你的线路,线是小了点,但可以使用,你现在这个可以,但不要用热水器、电磁灶类的大设备就好。追问

空调,电脑是长时间开着的.没跳过闸
有人说装C16的比较好,如果用C20,长时间用电量18-20A,虽然不跳闸,但电线可能会烧掉
是不是会这样?

追答

空调是间歇式工作的,总功率大点,但间歇运行,C20开关不跳是对的,这个开关在这里主要起短路和过载保护,没事的,就是线老化快。

第2个回答  2015-11-09
1.漏电保护器,俗称漏保,额定工作电压和动作漏电流。国家规定插座回路必须用漏保,安全。是32安。建议照明和插座分别设计单独的回路,因为照明不需要漏保,毕竟漏报比空开贵很多。如果多个回路同时压在一个空气开关上,要求使用专用线鼻子将多棵线压到一起再压到空气开关上,或挂锡。如果有条件建议根据功能将插座分成若干回路,每个回路用单独的漏保控制(比如厨房和卫生间一个回路,空调一个回路,其它插座一个回路),强烈建议空调单独一个回路,因为空调用电量大,线径也比普通插座的大,不同线径的线不要混用。

2.正确。电气保护是分级的,是要根据用电负荷经过严密计算的。不过通常家的相对简单,只要与所控制回路线径相匹配就可以了,注意是线径(比如2.5平方的线最大不能超过16A,所以用25A的空开是不安全的,但可根据负荷适当降低空气开关的大小),而线径的选择是根据负荷大小计算的。

3.一般家用都根据功能或区域进行回路设计,根据实际情况尽量细化,这样对日后的使用维修很有好处,比如照明一般设计一个回路就可以了,但如果条件允许可根据区域设计两个,这样当有灯具、线路或开关出现故障时不至于房间全黑掉,但要设计更多的照明回路也大可不必。家装设计合理一般不需要留备用回路,但如果为防万一留一个也未尝不可,不过留一个也足可以了。
第3个回答  2013-07-27
2.5平方线用C20空开没有问题。