22问答网
所有问题
当前搜索:
22个千瓦三相电多大电流正常
三相电22千瓦
电机星形接法用
多大
电缆
答:
22KW的电机额定电流约43安培
,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈...
22千瓦三相电
求
电流
怎么算
答:
估算值为2A/kw,
22kw额定工作电流应在43A左右
22千瓦
电机用
多大
的线
多少安
开关
答:
这是根据计算公式计算出来的,根据经验来核对一下电流,在三相电中,
每1kw的功率负荷需要2A的电流是22kw
,那么也就是说22kw的电机需要的电流就是22kw×2=44A。根据公式△U=(P×L)/(A×S),△U是19V,功率P是22KW,A是导体材质系数,铜为77,S是导线的截面积即10平方毫米,那么L=△U×A×...
22kw电机380v用
多大
的电缆
答:
22kw电机380v用6到10平电缆。理论上来说,已知电压380伏功率22千瓦,
通过公式计算得出电流为42安
,而6平电缆允许载流为60安,所以选用6平电缆就可以了,但因为380伏是三相电,并不是每一条相线的电流都是完全相同的,存在超负载的可能,因此建议大家在选择的时候,选择10平左右的电缆。电缆大小与能带...
22千瓦
380v空压机用
多大
空开和多大电线
答:
你按照额定电流1.5--2.5倍来选,
普通三相22KW电机,额定电流大约45A,那么你就选63--120A就行了
。如果重载启动的,启动时间很长的,你就加大一点。由于供电有两个标准·一个是家用供电220V俗称两相电,另一个是工业用电380V俗称三相电。所以22KW的电机在这两种电压下工作的电流分别是22kw/220v=...
22千瓦
的
三相
烘干箱每一相
是多少电流
答:
——★2、
22千瓦
的三相烘干箱,它的额定
电流
为:Ⅰ= 22000 W ÷ (1.732 × 380)= 33.43 A 。... 烘干箱的额定电流 33.43 A ,就是每一相的电流值。——★3、根据实际经验,三相电路的额定电流值,可以这样估算:三相电动机的额定电流为 “千瓦乘 2 ”(
KW
× 2);
三相电
加热设备...
22千瓦
的电机,用
多大
的开关,怎么算的?
答:
首先您要确定使用几相的电机。不同相数开关承受的
电流
不一样,具体算法如下:功率P=电压U*电流I 22KW=22000W 单相电机:22000W=220V*电流I 则电流I=100A,即开关最少需要100A的;
三相
电机:22000W=380V*1.732*电流I 电流=33.5A,即开关额定电流需要高于34A。
380的电压、
22千瓦
照明怎么算线径和总开关
答:
照明电,常规都是220伏的电压。目前有380伏的电压,则必须接成星形接法,中性点引出。
22千瓦
的照明,平均在每相上的功率大约是22/3=7.3千瓦。正常情况下,单相电220伏每千瓦是4.6安培,则每相
电流
=7.3千瓦*4.6安培/千瓦=33.58A 如果线路长度在300米以内,选用16平方毫米的铝线或者是10平方毫米...
三相电
……我有一个
22千瓦
7.5千瓦电机……我想装电表,一百二三十米左...
答:
合计29.5KW,用估算,
三相
用电每
KW
2A
电流
,约60A。一百多米也不管太远,考虑到你以后或许会加装设备;夏天高温或者你拉线穿了管什么的,建议最低用16平方的铜线。不管你买的是哪种,保证每根相线都有这么大就行了,零线
多大
则看你单相用电有多少KW而定,按电源配线规则,零线线径要大于或等于火线的...
三相电
每
千瓦
多少
电流
答:
:1000w/3/220v=1.515A(
三相
1千瓦)感性的2A:如果考虑功率因数约为0.8,则P=I*U*根号3*0.8每
KW
,线电流约为:1000/(380*1.7*0.8)=1.9 即大约 是每个
千瓦电流
为2A。例如,额定功率为4KW的电动机,其额定电流就约是4×2=8A;额定功率为15KW的电动机,其额定电流就是15×2=30A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380V三相电2200w电流多少A
二十二仟瓦三相电流多大
380v22千瓦多少电流
三相电的风机2200瓦调多少电流啊
22千瓦电机电流55A可以用吗
三相电机22千瓦多少电流
三相22kw电流多大
22千瓦异步电机转子多大电流
22千瓦水泵电流48A正常么