22千瓦的电机,用多大的开关,怎么算的?

如题所述

首先您要确定使用几相的电机。不同相数开关承受的电流不一样,具体算法如下:

功率P=电压U*电流I  22KW=22000W

单相电机:22000W=220V*电流I    则电流I=100A,即开关最少需要100A的;

三相电机:22000W=380V*1.732*电流I    电流=33.5A,即开关额定电流需要高于34A。

扩展资料:

电功率:

物理学名词,电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。

作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率 [1]  就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。

(P=U·I)。对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

参考资料:百度百科--电功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-06

最常见的就是三相交流异步电动机. 

电机的感性负载 其启动电流是额定工作电流的2倍.

P=√3U线I线CosΦ

P=3U相I相CosΦ

对于星形接法:U线=√3U相,   I线=I相

对于角形接法:U线=U相,   I线=√3I相

这些公式肯定你很熟悉,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。

在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个计算公式(根号3倍)。如果有特殊情况,均为相电压和相电流,那么必须用第二个计算公式了(3倍关系) 

没有看懂你的补充问题.

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-11
22KW÷380V≈58A
所以你最低可以用60A开关,为安全起见,你可以采用稍大的开关,留有15%~20%余量。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-11
如果是单相的,那么功率=电压乘以电流,22000=220*电流I,则电流=100A,开关至少也得100A的;如果是三相电机,功率=线电压乘以电流再乘以1.732, 22000=380*1.732*电流I, 则电流=33.5A,开关额定电流高于34A即可,当然是三相的。
第4个回答  2013-04-12
简单计算22KW/(1,732*0.38KV)=22/0.658=33.42A所以可以选用40 或者60安的开关。