7.5kw电机用多大热继电器
7.5KW电机
配用多少安培
热继电器
答:
7.5KW电机
配用的
热继电器
电流需要根据电机的启动负荷进行调整。通常,7.5KW电机的额定电流约为15A,热继电器的电流可以选择在15-25A的范围内。如果电机的启动负荷较重,可以将热继电器的电流调整到额定电流的1.4倍,约为20A;如果启动负荷不重,可以将热继电器的电流调整到过载10%,约为16.5A。更多继电...
7.5
千瓦的
电动机
需要
多大
的
热继电器
?
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作;空气开关;
应使用20A的
,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A。2.接触器;20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A。3.热继电器;使用25A或者32A的。4.电缆;一般情况下,2.5平方毫米的足够的,要是希望更好些,4平方毫米绝对没问题了。
7.5
千瓦380v的
电动机
要用多少平方的电源线和多少安接触器与
多大
的过载...
答:
7.5千瓦380v的电动机要用4平方的铜芯电源线。25安接触器与10-25A过载保护器或热过载继电器
。过载保护值是电机额定电流的1.15倍合适。
...伏△接线
7.5
千瓦的三相感应
电动机
,选择
热继电器
作过载和断相保护时...
答:
选用3、选JR16-20/3D型热继电器
,其整定电流应是22安
...啊?按照公式算应该在15A左右,但是厂家的
热继电器
调的又
答:
答:7.5千瓦的三相380的电机额定电流是15A,
厂家的热继电器调是11.5A
。很可能这一台电机驱动二台机械设备的。对这台而言其容量偏大,因为要降容使用。所以要按实际负载电流整定过热保护的,即10.5A×1.1=11.5A.。
7.5
千瓦
电机
启动
用多大
空开和
热继电器
?
答:
7.5
千瓦三相异步
电动机
,额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
有一台
7.5KW
的三相异步
电动机
需要安装,问;磁力起动器,导线,空气开关应该...
答:
磁力起动器用20的或40的,空气开关可以用DZ47-40的,要用D型的,导线2.5或4的,
热继电器
整定在15
7.5KW
的
电机
需要
多大
的,空开,接触器,
热继电器
?
答:
7.5Kw
的
电机
,可以用16A的空开,20A的接触器和16A的
热继电器
。
7.5
千瓦
电机用多大
空气开关和
热继电器
?
答:
如果要是7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,如果频繁启动的话,还应放大一些,加到32A;接触器,20A的就可以了,如果感觉小点,同样的可以放大到25A,
热继电器使用25A或者32A的
,至于电缆嘛,一般情况下,2.5平方毫米的足够的。
一台
7.5KW
的
电动机
应选
多大
电流
继电器
和它的整定电器多大?怎么算
答:
电机
整定电流=功率(
KW
)*2=
7.5
*2=15A
热继电器
应该整定在15A,热继电器的脱扣电流是整定电流的1.2倍,也就是电机电流在超过18A之后会脱扣,电流越大脱扣时间越短,具体时间查热继电器参数。接触器选择20A