22问答网
所有问题
当前搜索:
7.5kw电机用多大热继电器
75Kw的
电动机
应该配
多大
的
热继电器
?怎么计算?
答:
电动机
的
热继电器
通常应该根据电动机额定功率和负载特性来选择。一般的方法是,根据电动机额定功率和负载特性来计算出热继电器额定电流,然后根据热继电器的额定电流选择适当的规格。具体计算方法如下:1. 计算电动机额定电流:I=75kW/(1.732×380V×0.85)=132A;2. 根据电动机负载特性选择合适的起动...
一个
7.5KW
的
电机
,热过载保护电流如何选择?
答:
4KW以上电机基本上负载电流是功率2倍,但小于4
KW电机
负载电流是功率2-3倍,其实最好察看一下电机铭牌上的电流,这样更准确些。再有选择
热继电器
保护电流最好比负载电流大一些,这样方便调节。
7.5kw电机
应该选用多少A的交流接触器?
答:
接触器的选型还需要考虑是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等因素。值得注意的是,除了接触器之外,
电动机
的保护设备如
热继电器
的选择也很重要。热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右。同样重要的是电缆的选择,2.5平方毫米的电缆基本足够,但为了安全起见,也可以选择4平方毫米的电缆。
我有一台
7.5KW
的三相异步
电机
需要
多大
的交流接触器多大的空气开关多大...
答:
简直太乱了,不懂乱说。
7.5KW
的三相异步
电机
额定电流为15A多一点,交流接触器不频凡启动选20A的,频凡启动选25A的。铜线一平方过5A电流,选4平方的线,铝线选6平方的,第一次听说有7平方的线,
热继电器
用25A的,空气开关用32A的
7.5
千瓦
电机用
100a空开,不用接触器可以吗
答:
2、负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐 3 、断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。
7.5KW电机
正常控制是选择接触器和
热继电器
控制,所以不可以用空气开关直接控制。
一台
7.5kW电动机
,满载电流31.5安,
热继电器
调到18安,不过电机工作10分钟...
答:
7.5kw电机
额定电流是15A你已经严重超载运行继续运行会烧坏电机的
75Kw的
电动机
应该配
多大
的
热继电器
?怎么计算?
答:
P=✔3UIcos∮≈75÷1.732×0.38×0.8≈144A大概是功率的两倍,所以
热继
选用1.1-1.3倍的额定电流
75kw三相异步
电动机采用
星三角启动 选择
热继电器
和主接触器,选型遇到问 ...
答:
施耐德的接触器120安一以上.把
热继电器
安装在第一块接触器(主接触器)下面.选用同品牌75--95安左右的!
75KW的
电动机
该选
多大
的交流接触器和
热继电器
?选择原则是什么?_百度...
答:
75kw额定电流时150A左右 直接启动电流1050A
电机
启动方法有很多要看你负载时什么 要降低启动电流你可以用降压启动和星三角这两种比较常用 当然也有其他种比如变频(成本高)
一台
7.5kw
的交流三相
电机
,请问要
多大
的断路器和
热继电器
答:
5.5
kw电动机
电流计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=5.5÷(√3×0.38×0.85)=10(A)根据电流对照表,5.5
KW电机
至少要选择.25平方的铜芯电线。空气开关按照电机电流的1.5倍左右选择。可选择16A的空气开关。