22问答网
所有问题
当前搜索:
7.5kw电机用多大热继电器
7.5
千瓦的
电机
需要
多大
的空开、接触器、热保护、按扭开关?怎么算出来的...
答:
如果是三相380V,那1KW=2A,如果是单相220V,1KW=5A,一般
电机
都是三相的多,以三相380V为例。
7.5KW
=15A,接触器选用18A,或者20A的,型号是CJX2-1810,热继直接选用和接触器一样的电流就可以了,比如1810的接触器,
热继电器
就选JRS1-18A,因为热继电器的规格,18A,指的是最大电流,调节范围是12-...
7.5KW
的三相异步
电动机用
CJX2-2510交流接触器控制行不行,
热继电器
宜采...
答:
“星形启动”是不是星形-三角形启动呀,这样启动
7.5KW
的三相异步
电动机用
CJX2-2510交流接触器够大了,
热继电器
12/18A的
7.5
千瓦
电机用热继电
13个电流合适吗
答:
可以用。
热继电器
动作电流整定国家标准是
电动机
的额定电流的0.95~1.05倍,不同的机械设备其运行的特点不同,整定值选择亦不同。通常选择1倍的额定电流即可,
7.5KW
的
电机
额定电流约为15A。13A略有点小,若设备能够正常启动和运行,可以不作调整。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使...
7.5kw
的
电动机用
什么型号的时间继电器,接触器,
热继电器
,断路器,
多大
...
答:
三相
7.5KW
的
电机
,一般电流在15A左右,按电工口诀来算,10平方以下5倍电流,2.5平方的线是不够的,要4个平方,这点要主意,现在的电线,只能预大,不能算小了,目前市面上的电线,根本就没有国标的,4平方实际过电流也就18A左右,接触器可以选用CJT1-20A,或者CJX2-1810,
热继
不用放大电流等级的...
7.5
千瓦380v的
电动机
要用多少平方的电源线和多少安接触器与
多大
的过载...
答:
7.5
千瓦380v的
电动机
要用4平方的铜芯电源线。25安接触器与10-25A过载保护器或热过载
继电器
。过载保护值是
电机
额定电流的1.15倍合适。
一个
电机7.5KW
电压为380V.如何计算出要多大的开关或
继电器多大
的...
答:
7.5KW电机
额定电流15A,对于开关的选择应该是额定电流的1。5-2。5倍,负载较重的系数选的大一些,接触器应与电机额定电流相当或略大于电机额定电流,选20A接触器就可以了
7.5
千瓦
电机
的
热继电器
的脱扣级别是10能用吗。不能用应选脱扣级别
多大
...
答:
CLASS 10 脱扣时间为4-10S CLASS 20 脱扣时间为6-20S CLASS 30 脱扣时间为9-30S 具体需要看是在什么情况下启动和启动时间,如
电动机
为重载起动,起动时间为6 s,起动电流在7.2±5%Ie(Ie为电动机额定电流),应选脱扣级别为30级的
热继电器
,如错误的选用了10A级或10级的热继电器,在
电机
起动过程...
7.5
千瓦
电动机热继电器
整定电流是
多大
?
答:
电机
整定电流=功率(
KW
)*2=
7.5
*2=15A,
热继电器
应该整定在15A,热继电器的脱扣电流是整定电流的1.2倍,也就是电机电流在超过18A之后会脱扣,电流越大脱扣时间越短,具体时间查热继电器参数。接触器选择20A。继电器:继电器是一种电控制器件。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出...
7.5
千瓦
电机
能用4千瓦电过热保护器吗?
答:
不行,
7.5KW电机
电流15A,用的热过载只能是15A,4KW电机电流是8A,热过载只能是8A的,所以,你要使用了刚开机就会停下来。
7.5kw
的
电动机用多大
的交流接触器
答:
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
热继电器
使用25A或者32A的,至于电缆,一般情况下,2.5平方毫米的足够,想要更好更安全,4平方毫米的也可以选择。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相7.5kw用多大的空开
7.5千瓦电机多大电流
2.2kw电机用多大的热继电器
3千瓦电机用多大的热继电器