22问答网
所有问题
当前搜索:
22kw电机直起用多大接触器
22kw电动机
的启动电流是多少安,
用多大
电缆线可以启动
答:
22KW的电机
额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈...
22kw
水泵
电机
直接启动空开和
接触器
的大小?具体计算方法
答:
严格说十一千瓦以上是不允许直接启动
20千瓦
用多大接触器
答:
20千瓦 单相设备 感性负载 额定电流160A
接触器
用200A 3相设备 感性负载 额定电流40A 接触器用50A
知道
电机
的KW数 需要
用多大
的开关 导线
接触器
和断路器
答:
这就得使用口诀c计算出
的电动机
额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、
接触器
、导线等影响很小。(4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机...
请教:20kw
电机
星三角启动,断路器、
接触器
、热继电器、线径如何匹配...
答:
星三角启动的话,正常运行时两根电缆6芯都在运行。电流不大。首先20KW
电机
不是国标的容量。国标是
22KW
。若是2极电机,额定电流42A左右。断路器,若是进口产品如施耐德ABB,选63A;国产则大一档,80A或100A;
接触器
呢,进口的话,选50A,星点接触器35A;国产的向上调一档。热继当然根据你的电机额定...
22KW的电动机用多大
的电子热继电器
答:
电机
直接启动,将继电器加在
接触器
下方。电流大约是44到50安。电机星三角启动,将继电器加在主接触器下方。电流大约是30到22安。
22KW电机
热继电器应设置为
多少安
答:
不能超过44A。选择热继电器就不可以像选择
接触器
一样,最大电流不可超过电机的额定电流。也就是说
22kw电机
所配热继电器最大电流不能超过44A。(如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载),热继电器的选择不可超过被拖动功率最大工作电流,否则就失去了保护电器设备的作用。
一台
22kw电机
需要频繁启动,甚至是点动,现在是星角启动,
接触器
寿命不...
答:
这么大
电机
频繁启动不好~
单相
电机
(220v,1.5KW,11.7A)运行需要交流
接触器
和热继电器吗,需要的话...
答:
以个人的经验,10KW以下的
电机
,即使是三相的,保守点的说,都可以直接起动,何况是单相?你要是想用也不是不可以,有银子就花呗,别热继电器,等你电机全烧了,这么小的电机,也不会动作的,理论上是可以保护的或是动作的,但实际上就是缺相,指三相,烧了能动就不错了,起保护的可能只是上级电源...
15 KW的
电机
该
用多大
的空开,
接触器
,热继电器?若用星三角启动三个接触器...
答:
15 KW的
电机
的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用星三角启动可以用一个40A
接触器
做三角形运行,两个20A接触器做启动。