22kw电机直起用多大接触器
11千瓦
电机用多大
交流
接触器
答:
使用电器较多或不太安全的场所,可选用36V、110V或127V。4、交流
接触器
的触头数量、种类应满足控制线路要求。5、操作频率(每小时触头通断次数)。当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则会使触头严重发热,甚至熔焊在一起,造成
电动机
等负载缺相运行。
15kw
电机用多大接触器
和热继电器合适
答:
为15kW
电机
选择合适的
接触器
和热继电器时,需要考虑电机的额定电流以及启动电流等因素。根据上述信息汇总,15kW三相电机的额定运行电流大约在30A左右。基于此,以下是一些建议:- **接触器**:推荐使用40A或稍大一些的接触器。具体来说,有建议使用32A(如施耐德LC1D32)、40A或甚至60A的接触器,具体取决...
15kw
电机用多大
的
接触器
合适?
答:
一般来说,15kw
电机
的额定运行电流为30A左右,可以用40A
接触器
和30A热继电器。若用星三角启动可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使...
22kw电机
可以只用断路器合闸直接起动吗
答:
可以,但是从安全角度不建议,前提是你不频繁启动并且轻载情况下可以,否则建议
接触器
热继电器
假如30KW
电机直起
的话该
用多大
空开,
接触器
,热继电啊。
答:
30KW
电机
额定电流:57A,选用空开100A 选用
接触器
最好用100A 选用热继电器65A以下 要是星三角启动,选用空开,接触器,热继电器等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加用电安全系数。
3.0双直电容异步
电机
(220v)应该
用多大
的断路器?谢谢!!
答:
3千瓦双值电容
电机
电流有17点几安电流,我修理过的,不是功率/电压那么简单的计算。至少要用C20的
接触器
,越大越好,接触器没限流功能,选择参数只是它的触头容量(通过电流能力),选小了触头会损坏。上面的答错了,以为说的是接触器。短路器的话选C47或C63。
CJX1-85
接触器
能
用多大
千瓦
电机
答:
为保证
接触器
长期频繁的工作,接触器的选取是
电机
额定电流的1.5-2.5倍,一般选择1.5倍就可以了。CJX1-85额定电流是85A,直接启动,最大只能选择30KW的电机。
18.5
kw的电动机用多大
交流
接触器
答:
18.5kw
的电动机
一般采用降压启动,可以用40A——60A的交流
接触器
.如果是直接启动就要用100A的交流接触器。交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量...
多大电机
用380V与220V
接触器
答:
你的问题问的相当模糊,380V与220V指的是接触器的线圈电压,至于
多大电机用接触器
,一般规定11KW以下电机可以直接启动,直接启动你可以用接触器控制,对于11KW以上的要求降压启动,对于一般情况下,你也可以利用接触器做成星三角启动,自耦降压启动(自耦降压启动也要用接触器)等,所以不好盲目的说多大电机...
17kw的
电机
降压启动
用多大
的
接触器
答:
17kw的
电机
降压启动用40安以上的
接触器