22千瓦电机用多大热继电器
22千瓦电动机用多大
的交流接触器
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
三相电
22千瓦用多大
的接触器
答:
水泵开机后电流42A运行15分钟后电流升高至53A是什么原因?_百度...
答:
22kw
电机用
80或100A的接触器。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
我用10
千瓦
的220V电压,应用
多大
的交流接触器和
热继电器
。
答:
10
千瓦
额定电流约20A,可以选择25A的交流接触器和25A的热继电器。1.热继电器的
选用热继电器
的保护对象是电动机,故选用时应了解
电动机的
技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。(1)长期稳定工作
的电动机
可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值...
三相电
22千瓦电机
星形接法
用多大
电缆
答:
22KW的
电机
额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间
继电器
延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为
电动机
线圈...
如何给
电机
配线
答:
1、根据
电机
的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,
热继电器
。2、
电动机
配线的口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数。此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。3、“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线...
11KW的风机
热继电器
怎么选
答:
11
千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
22
/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。
热继电器
选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
220v线平方数与功率有关系吗?
答:
若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、
热继电器
等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者...
一个11KW的
电机
,热过载保护电流如何选择?
答:
保护电流是33A,详细的设定还是要看你的过载保护的可调档位选取能用,主要看你的
电机
的启动频率,如果是频繁启动的话,你的接触器和热保护器就不合适了,就要换大的。3、11KW交流异步
电动机的
额定电流大约是22A左右,过载
继电器
的整定电流一般取额定电机电流的1.1~1.3倍,计算即可。
22千瓦
螺杆空压机,漏电开关100A(新的),三项电流分别是.39.5 40 40.5...
答:
A.0.8 B.0.85 C.0.9 D.0.95 25.基建施工场所电气设备,打桩机,搅拌机等,临线路用电设备,必须安装( ).A.漏电保护器 B.熔断器 C.