22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机用多大热继电器
请问谁知道18.5
KW的电机
直起需要
用多大
的空开,多大的接触器。多大的热...
答:
电机
直接启动配用的空开、接触器及
热继电器需要
根据电机的额定电流、启动电流等来进行选择。1)计算电机的额定电流:一般来说,三相异步电机的 电流可根据下栵公式计算 I =P/(U*√3*cosφ)式中:P为电机额定功率 U为电源电压(380V)cosφ为电机的功率因素,一般三相异步电机可取0.7左右 对于18
kw
...
多少
千瓦用
多少安断路器怎么算?
答:
假设是三相380V50HZ交流电,功率是30
千瓦的电动机
。用53.625安的断路器 计算方法如下:根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上电流大于53.625就会跳闸。
500
千瓦
电压需要
用多大
电缆
答:
500
KW的
功率电流大约是456A(如果用
电动机
之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm500
Kw
电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV
22
-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大
电机
机多,由于电机的启动...
1000瓦的电流是多少 11
千瓦
三相空调室外机
需要多大
的断路保护器_百度知 ...
答:
断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步
电动机
,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠
热继电器
等的组合。而且...
22千瓦
三相异步
电动机
自保停运行
需要
哪些器件
答:
该
瓦的电动机
自保停运行需要启动器、
热继电器
、接触器、电动机控制箱。1、启动器:启动器是用来控制电机启停的电器装置,通常包括电气接线板、接触器、热继电器、按钮和指示灯等部分。启动器能够控制电动机的正反转、保护电动机过载等,保证电动机启停的安全可靠性。2、热继电器:热继电器是一种电器保护...
星三角启动15kw
电机
,三角形接触器这个位置放
热继电器
,这个大概多少a_百...
答:
15
千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
22
/1.732/0.38/0.8≈28(A)28A×1.25=35 所以15KW电机整定电流在35A左右。
热继电器
选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
如何给
电机
配线 配线口诀
答:
1、根据
电机
的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,
热继电器
。2、
电动机
配线的口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数。此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。3、“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线...
22千瓦电机
星三角启动电流
答:
22KW的
电机
额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间
继电器
延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为
电动机
线圈...
11KW的风机
热继电器
怎么选
答:
11
千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
22
/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。
热继电器
选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
380伏7.5
千瓦电机
额定电流18配电柜显示
22
为什么不能启动?
答:
380伏7.5
千瓦电机
额定电流不会超过15安,启动柜都会配有
热继电器
,电流超过15安后就会动作切断电源,必须按下其上的按钮才可再次启动。