22问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦潜水泵额定电流
3kw
潜水泵
启动用12a的交流接触器
答:
你好,
3kw潜水泵额定电流约6A
。启动用12a的交流接触器完全足够了。
3千瓦潜水泵参数
答:
3千瓦潜水泵参数如下:220V潜水泵:额定工作电流6A,启动电流约40A
。380V潜水泵:额定工作电流(每相)6A,启动电流约40A。
3千瓦潜水泵
用多少安三相电表?
答:
3000÷380=7.89个电流
考虑启动电流比运行电流大,12a电表够用了。
3千瓦潜水泵
工作
电流9安
可以吗
答:
可以。功率3KW的电机,额定电压如果是三相380V,额定电流高于4.6A的
,9A表示正常运行中工作电流
9安
,4.5KW是功率,依据功率和电流选择水泵控制电缆和开关型号,3千瓦潜水泵工作电流9安可以。
6.5
KW
三相发电机能否带3KW
潜水泵
答:
首先6.5Kw的三相发电机换算成KVA约为8KVA,380V是8KVA提供的电流约为12A,
而3KW的潜水泵的额定电流约为6-7A
,所以能带,楼上说的启动电流是正确的,你只需配备一个降压启动柜就行,直接启动也没问题,举个简单的例子,农村用电电压不足时电灯刚开的时候是昏黄的,过一会就亮了是一个道理 ...
200米距离
3千瓦
的
潜水泵
,380电压,需要什么规格的铝芯电缆?
答:
1、计算380V
3千瓦
的
潜水泵
的
额定电流
Ie:Ie=3000/(√3x380x0.8)≈5.7A 2、根据Ie查找合适截面积的三芯铝电缆:从上表可知,3x2.5平方毫米的BLVVB铝芯电缆(一种常见电缆)的电缆载流量是17A>Ie 。3、验算200米电缆的压降是否符合国标 首先应知道两个概念:①GB/T 12325-2008《电能质量...
380v
3千瓦潜水泵
用多少安断路器?
答:
负载的
额定电流
是选择断路器根本依据,所以首先要计算
潜水泵
的额定电流Ie。Ie=3KW/(√
3
×380V×0.8)≈5.7A 第二步是确定断路器的额定电流In。原则是,In=Ie×1.2倍。In=5.7A×1.2≈6.9A 由于断路器产品系列额定电流值不是连续的,所以选择大于且接近In的产品,10A-16A都可以。
新绕制3kw三相
潜水泵
电机
电流
30,是怎么回事
答:
首先6.5Kw的三相发电机换算成KVA约为8KVA,380V是8KVA提供的电流约为12A,
而3KW的潜水泵的额定电流约为6-7A
,所以能带,楼上说的启动电流是正确的,你只需配备一个降压启动柜就行,直接启动也没问题,举个简单的例子
380V3kw扬程275米的
潜水泵
工作
电流
是多少?
答:
根据公式I(
电流
)=w/v(功率除电压),3000÷380=7.89A,所以
潜水泵
的工作电流约是7.89A。供参考。
三千瓦
三相
潜水泵电流
表测量是12个电流正常吗?
答:
三千瓦
应该在六个
电流
左右,你这个超了一半,很不正常,如果三相都是12a那么可能
泵
叶有卡住的现象,或者轴承损坏,如果就一相或者两相那么就说明电机或者引线有问题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3千瓦电机额定电流
132千瓦电机额定电流
90千瓦电机额定电流是多少
110千瓦电机额定电流多少
250千瓦电机额定电流
额定电流和实际电流
额定电流是最大电流吗
空载电流是额定电流的多少