380V 500
KVA
对焊机
需要多大电缆
??它的负荷怎样计算
答:
点焊时满载电流不超过1000A 但是对焊机大多间断工作 不能按照500KW的电机计算 实际工作不
需要
国标的计算 对半即可
300
-400平方的线即可如果离变压器比较近 线径还可以降低对于不经常移动 可以用大点线径的铝线 成本低点
谁知道单项
用
电设备组共计
300
KW,
需要多大
变压器?
需多大电缆
?给分...
答:
。再就是变压器的经济运行为视在功率(变压器容量)的70%~80%,
要
是考虑到电压损失就应按70%来计算,也就是应选不小于1200
KVA的
变压器。如果总功率就是
300
KW,应选不小于400KVA的变压器。400KVA变压器的额定电流为577.36A,三相平均为100KW,电流应为400A左右,所以,应该能满足用电需求。
300
平方铜芯
电缆线
能带多少千瓦
答:
570千瓦。
电缆
选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,
裸线
(如架空裸线)截面积乘以...
400
KVA
变压器出来
300
米,满载,
用多大
截面积的单股
电缆
?
答:
400
KVA
变压器二次侧400V额定电流是577A,满载选单芯
300
平方的铜
电缆
(参考载流量600A左右),300米线路损耗有2.6%(符合小于5%的要求)。也可以选2根单芯120平方的铜芯线并起,300米线路损耗有3.3%。
10kV
电缆
3*
300的
能带多少
kVA
答:
100%载流量的时候能带32000
KVA
800千瓦
需要多大电缆
答:
的铝
电缆
,643mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=800/1.732/0.38/0.8=800/0.53=1509A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1509A,查电缆手册YJV知,
需要用
834mm²的铝电缆,643mm²的铜电缆。
单台点焊机容量为160
KVA
应该怎么配
电缆
,是怎么计算出来的
答:
大约算法。160
KVA
*0.7 除以380V=294A 这是160A点焊机在最大功率状态下
需要的
入线电流。每平方毫米的铜线可以能过3A电流,所以需要至少,100平方毫米以上的铜线。空开要
300
A的。当然这是最大功率时的测定值,一般选设备的时候都会有余量,跟据余量可以适当减小入线
电缆
及空开。
250变压器低压线
要多大
,.距离厂房
300
米
答:
变压器250
KVA
,使用功率是150KW,应该按照变压器的额定输出容量选择导线,供电距离
300
米,就是不知道,导线的敷设方法?是架空敷设呢?还是
电缆线
敷设?这个有点讲究。请补充内容。变压器额定输出电流为250×1.4434 ≈ 360A 左右,根据你的使用容量,可以选择185 ㎜²铜芯电缆线供电,也可以选择185...
工厂
用
电功率
300
kw,变压器400
kva
,出线应选多少平方
的电缆
,包括220v的照 ...
答:
Dy接10/0.4的变压器,低压线圈的相电流I=S/根号3/U=400/√3/0.4=577.4A;低压出线
电缆
选2根ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95 的(一根的载流量是365A*2>577.4A),我QQ52429710;照明线一般3*2.5,动力线3*4或3*6,配电箱5*6或5*10 ...
总功率1000KW的≡相动力电
要用多大的电缆
?
答:
3.1000KW,
要
是10KV供电电流约60A,要是400V供电,电缆最小
用
双800平方,开关用2500A,电表用2500/5A的。4.二次要是400V供电,1100
KVA
二次电流约1650A,电缆距离200米,电电缆最小是双500平方,但是这个电缆大小在看你二次负载才能定。5.1000kw、200米如果你设备经常同时启动建议铜电缆2根