300kva需要多大的电缆
10000
KVA需要多大电缆
?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台?谢谢...
答:
您接上就行了。而高压 开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。您的10000
KVA
变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A 一般高压
电缆需
选用
300
平方毫米
的电缆
,距离如果较远的话还要增加一个规格。
安装500
KVA
变压器输出电压380V 输出测用多粗的线
答:
500KVA 变压器额定电流 I=S/1.732U=500/1.732/0.4=721.7A 根据负荷距离情况选择:近距离(百米以内),中等负荷(经常负荷
300KVA
左右),150mm²铜线,240mm²铝线 近距离(百米以内),满负荷(经常负荷500KVA左右),240mm²铜线,400mm²铝线 远距离(几百米),中等...
320千瓦
需要多大的电缆
答:
240mm²的铝
电缆
,150mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流603A,查电缆手册YJV知,
需要用
240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。
10KV,
300
平方高压
电缆
,可以承受
多大的
负荷?怎么计算?
答:
10KV,
300
平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794
KVA
电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为10kv
的电缆
。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计
用
的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,称相电压;2. U:电缆设计用...
10KV埋地6000
KVA的
负荷
需要多大的电缆
答:
电缆
与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外,电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。接线时必须使用铜接线端子,不能使用铝和铜过渡接线端子的铝端;扭接打圈安装到负载设备上时,尽量不
要
使用...
630
KVA
变压器
需要
配备输出5芯铜线
电缆
时
多大
答:
1、630变压器低压输出电流应该是919A ,低压
电缆
铜芯的是应该
用
YJV22电压比0.6/1KV3*
300
+1的两根并用铝芯的用YJLV22电压比0.6/1KV3*400+1的两根并用。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流...
一台2000
KVA的
380V变压器如何选择进线
电缆
截面?进线是6KV,提供公式.谢...
答:
2000
KVA
/6*1.732=192.4A供电局一般会用95-120的铜芯
电缆
。
三相输出功率为315
KVA的
变压器低压侧
需
配
多大的
铝芯
电缆
、距离大约有一...
答:
配备
300
mm2的铝芯
电缆线
。
总功率1000KW的≡相动力电
要用多大的电缆
?
答:
3.1000KW,
要
是10KV供电电流约60A,要是400V供电,电缆最小
用
双800平方,开关用2500A,电表用2500/5A的。4.二次要是400V供电,1100
KVA
二次电流约1650A,电缆距离200米,电电缆最小是双500平方,但是这个电缆大小在看你二次负载才能定。5.1000kw、200米如果你设备经常同时启动建议铜电缆2根
300电缆
...
315
kva
变压器配线
答:
315
kva
变压器配线
要300
平方的铜
电缆
(低压侧)。315kva变压器配线主要考虑低压回路配线,高压回路配线一般由供电部门负责。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=315/(1.732X0.38X0.85)=563(按低压侧三相市电输出计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选...