10KV埋地6000KVA的负荷需要多大的电缆

如题所述

6000/10 =600(A)。

中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。

电缆使用注意事项

电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外,电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

接线时必须使用铜接线端子,不能使用铝和铜过渡接线端子的铝端;扭接打圈安装到负载设备上时,尽量不要使用锐利的工具,防止损伤导体表面的铜层,扭接打圈安装时不要连续反复三次以上,以免导体单丝出现断裂现象。

以上内容参考  百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-19

10KV埋地6000KVA的负荷则表明电缆的电流为6000/10 =600(A)。至于选用多少平方的电缆,理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。首先应计算电缆短路电流,持续时间为T秒时的短路电流。

直埋电缆截面300平方毫米载流量395A,按照载流量是可以的。(单根直埋时,否则考虑敷设系数;如果地中环境最高温度高于30度还要考虑温度系数)


主要优势:

电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。按电压等级分:

1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。

2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。

3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-08

  10KV埋地6000KVA的负荷则表明电缆的电流为6000/10 =600(A)。至于选用多少平方的电缆,理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。实际工程中,可按查表或估算确定,铜芯电缆每平方可按3A考虑,因此,可选用每相200平方的电缆,中性线按下表查取:

  即可选100---120平方即可。

第3个回答  推荐于2017-10-15

1 高压电缆首先要进行热稳定校验。首先应计算电缆短路电流,持续时间为T秒时的短路电流,(时间为:0.1-0.2秒加上保护延时时间。地点为:不超过制造长度的计算电缆末端,超过长度的等截面的地点为第一个接头处。)

然后根据公式计算:热效应计算公式为见附图。计算出需要的最小截面。

2 按照电流选取电缆截面, 6000千伏安的电流是346A 。

查交联聚乙烯电缆,三芯,地中环境温度30度,直埋电缆截面300平方毫米载流量395A,按照载流量是可以的。(单根直埋时,否则考虑敷设系数;如果地中环境最高温度高于30度还要考虑温度系数)

选两者大的数值为电缆截面。

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-06-28
111