50kw用多大的电缆
50kw用多大的电缆
?
答:
50KW
负荷选择电线 额定电流I=P/1.732UcosΦP=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A 如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线50平方毫米,铝电线95平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
50千瓦380V电动机用多粗
的电缆
线?
答:
与距离和电压等有来关。一般自都在100米以内。单相220V供电,
50平方毫米铜芯电缆
。两相380V供电, 35平方毫米铜芯电缆。三相对称 (三相负载基本平衡) 380V供电, 35平方毫米三相四线铜芯电缆。三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.8589A。根据电缆对照表,从...
50kw
三相四线
用多大的电缆
答:
50kw三相四线建议使用16或25平方毫米的铜芯电缆,或者是50平方毫米的铝芯电缆
。首先,我们要明确50kw三相四线制系统中的电缆是用来传输电能的,而电缆的截面积大小直接决定了其能够安全承载的电流大小。选择合适的电缆截面积可以确保电能传输的效率和安全。在考虑电缆大小时,需要参照的标准是电缆的安全载流...
50kw用
几平方
电缆线
答:
50kw可选用25平方的电缆
。选择电缆的规格需要考虑电流、电压、距离、温度等因素。一般来说,50kW的电力需求,根据一般的电力计算公式P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,我们可以得出电流I=P/U。在中国,电压一般为380V或者220V,考虑到电压降和线路损耗,我们假设电压降为10%,那么实际工作电压为380...
50千瓦
用多大的电缆
?
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50KW
配
多大的
铜
电缆线
?
答:
从长期安全角度考虑,
需要选择35平方的电缆
。计算公式:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数50KW/380/1.732/0.85=89A。
请问
50kw
电机
用多大的电缆
合适呢?
答:
这个计算表明大约需要89.4安培的电流。然后,我们需要查找适当
的电缆
规格,以确保其能安全地承载这个电流。考虑到允许的安全余量和电缆本身的额定载流量,可能会推荐使用不同尺寸的电缆。按照之前的知识库信息,可以选择25平方毫米或35平方毫米的铜芯电缆,具体取决于实际应用条件,比如安装环境、电缆长度以及...
50千瓦
用多大电缆
?
答:
50千瓦用35平方的三芯铜
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
50kW
电机
用多大电缆
答:
25平方的铜线,首先
50KW
电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算
电缆
截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到...
50kw
三相四线
用多大的电缆
答:
50kw三相四线用
35平方的电缆
。知道其功率是50千瓦,并且在三相电路当中,可以结合功率因素,一般来说取值是0.85,先算出电压,通过1.732x380,再x0.85数据得出来之后,通过50千瓦相除,就能够得到它的电流,大概是接近了90安。根据电线的载流量能够得到应该选择35平方的电缆。电线电缆选购注意事项:1、...